8.4 给水系统与管道布置
8.4.1 给水系统应符合下列要求:
1 宜利用市政给水的水压直接供水。
2 厂区条件允许时,宜采用生产、生活、消防合并管网的给水系统。
3 不同压力、水质要求的供水点,宜采用分质、分区供水。
4 冷却水应采用循环方式或加以重复利用。
5 空调室应设置补充水和清洗水水源。
8.4.2 给水管道材质和布置应符合下列要求:
1 厂区消防给水管道应环状布置,生产、生活给水管道宜环状布置,环状管道应分成若干独立段。
2 埋地给水管宜采用塑料给水管、有衬里的铸铁给水管、经防腐处理的钢管等。
3 架空给水管宜采用塑料给水管、塑料金属复合管、经防腐处理的钢管等。
4 软水给水管宜采用塑料给水管、塑料金属复合管等。
5 室内给水管道宜采用明管沿内墙架空敷设。当室外架空敷设时,应采取防冻、防结露措施。给水管与蒸汽管、电缆桥架等上下平行敷设时,给水管应布置在蒸汽管、电缆桥架的下面。
6 给水管道不应穿过设备基础、结构基础,不宜穿过建筑变形缝,当必须穿过时应采取防止管道损坏的措施。
7 给水管道不应穿越变配电房、电梯机房、电脑打样室等遇水会损毁设备和引发事故的房间,并不得布置在后整理设备的上方。
8 给水管道不应穿越风道,不应横越空调室的进风窗和回风窗。
9 非金属给水管道不宜穿过防火墙,当需穿过时,应采取防火隔断措施。
10 厂区总进水管、车间进水管、各工段或主要用水设备,应设置水量计量设施。
11 给水管道的设计应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的有关规定。
8.4.1 给水系统应根据水源情况和用水要求予以划分。
1 利用市政给水的水压直接供水有利于节能并减少二次污染。
2 生产、生活、消防合并管网的给水系统为现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016规定中所提倡,管网简单,可降低管网造价,水质有保证。
3 分质、分区供水主要目的是为了节能、节约费用。
4 当冷却水水量大、水质变化小,应当采用循环方式,加以重复利用,可节能、节水。
8.4.2 环状布置并用阀门分成可单独检修的独立管段能提高供水的安全性。实践证明塑料给水管以其具有防腐能力强、内壁光滑、质量轻、美观、安装方便而得到大量推广。有些企业在车间内采用热镀锌钢管、不锈钢管。为满足计量、考核要求,各工段或主要用水设备应设置水量计量设施,以节约用水。
由于一个工厂往往存在自来水、自备水、回用水、冷却水等多种水源,有些企业对水质污染问题不够重视。因此,应根据现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的要求设计给水管道,避免水质污染。
说明 返回
顶部
- 上一节:8.3 水源与水处理
 - 下一节:8.5 消防给水与灭火器配置
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 亚麻纺织工艺设计
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 工艺流程
 - 3.3 设备选择与配台
 - 3.4 柱网与设备布置
 - 3.5 工艺管道
 - 3.6 车间运输
 - 4 苎麻纺织工艺设计
 - 4.1 工艺流程
 - 4.2 设备选择与配台
 - 4.3 柱网与设备布置
 - 5 黄麻纺织工艺设计
 - 5.1 工艺流程
 - 5.2 设备选择与配台
 - 5.3 柱网与设备布置
 - 6 总图运输
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 总平面布置
 - 6.3 竖向设计
 - 6.4 厂区管线
 - 6.5 厂区道路
 - 6.6 厂区绿化
 - 6.7 主要技术经济指标
 - 7 建筑、结构
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 生产厂房
 - 7.3 建筑防火、防爆
 - 7.4 生产辅助用房
 - 7.5 生产厂房主要建筑构造
 - 7.6 结构选型
 - 7.7 结构布置
 - 7.8 设计荷载
 - 7.9 地基基础
 - 8 给水排水
 - 8.1一般规定
 - 8.2 用水量、水质、水压
 - 8.3 水源与水处理
 - 8.4 给水系统与管道布置
 - 8.5 消防给水与灭火器配置
 - 8.6 排水系统和管道布置
 - 8.7 水的重复利用及废水回用
 - 9 采暖、通风、空调、滤尘
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 室内外设计参数
 - 9.3 采暖
 - 9.4 通风
 - 9.5 空调
 - 9.6 滤尘
 - 10 电气
 - 10.1 供配电系统
 - 10.2 照明
 - 10.3 接地和防雷
 - 10.4 消防和火灾报警
 - 11 动力
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 蒸汽供热系统
 - 11.3 蒸汽凝结水回收和利用
 - 11.4 导热油供热系统
 - 11.5 燃气
 - 11.6 压缩空气
 - 12 仓储
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 原料库
 - 12.3 坯布库、成品库
 - 12.4 染化料库和酸、碱及漂白剂的储存
 - 12.5 机物料库
 - 12.6 其他仓库
 - 附录A 工艺流程
 - A.1 亚麻纺织主要工艺流程
 - A.2 苎麻纺织主要工艺流程
 - A.3 黄麻纺织主要工艺流程
 - 附录B 麻纺织主要工艺参数
 - 附录C 主要设备排列间距
 - 附录D 车间温湿度
 - 附录E 生产用水水质
 - 附录F 生产废水参考水质
 - 附录G 车间照度
 - 附录H 主要仓库面积
 - 附录J 主要生产附房面积
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475