9.4 通风
9.4.1 麻纺织工厂生产车间的通风方式,应根据当地的气象条件、车间建筑形式、工艺布置及工艺设备具体情况确定。
9.4.2 麻纺织生产车间通风宜采用机械通风,通风量应满足工艺要求。
9.4.3 麻库应保持良好通风。
9.4.4 通风区域应进行风量平衡计算,并使车间保持正压。
9.4.5 浆纱车间、调浆间采用天窗排风时,应采取预防冬季结露滴水的措施。
9.4.6 风机的设计工况效率不应低于风机最高效率的90%。
9.4.7 通风管道内的设计风速,可采用表9.4.7的规定。
表9.4.7 通风管道内的设计风速
	
9.4.8 漂染生产车间应符合自然通风为主、机械通风为辅的原则。
9.4.9 漂染生产车间排风可分为机台局部排风和车间全面排风。对散热、散湿较大及散发有害气体的机台应采用局部排风。车间的全面排风应利用车间的建筑特点,采用拔气井、排气筒或避风气楼等装置进行自然排风。对严寒地区的印染车间及不具备自然排风条件的印染车间,应设置机械排风系统。对工艺设备散发有害气体的车间,其排风量应能保持车间负压。
9.4.10 通风设备、风道、风管及配件等,应根据其所处的环境和输送的介质温度、腐蚀性等,采用防腐蚀材料制作或采取相应的防火措施。
9.4.11 车间的通风管道应采用不燃材料制作。接触腐蚀性气体的风管及柔性接管,可采用难燃材料制作。
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 亚麻纺织工艺设计
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 工艺流程
 - 3.3 设备选择与配台
 - 3.4 柱网与设备布置
 - 3.5 工艺管道
 - 3.6 车间运输
 - 4 苎麻纺织工艺设计
 - 4.1 工艺流程
 - 4.2 设备选择与配台
 - 4.3 柱网与设备布置
 - 5 黄麻纺织工艺设计
 - 5.1 工艺流程
 - 5.2 设备选择与配台
 - 5.3 柱网与设备布置
 - 6 总图运输
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 总平面布置
 - 6.3 竖向设计
 - 6.4 厂区管线
 - 6.5 厂区道路
 - 6.6 厂区绿化
 - 6.7 主要技术经济指标
 - 7 建筑、结构
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 生产厂房
 - 7.3 建筑防火、防爆
 - 7.4 生产辅助用房
 - 7.5 生产厂房主要建筑构造
 - 7.6 结构选型
 - 7.7 结构布置
 - 7.8 设计荷载
 - 7.9 地基基础
 - 8 给水排水
 - 8.1一般规定
 - 8.2 用水量、水质、水压
 - 8.3 水源与水处理
 - 8.4 给水系统与管道布置
 - 8.5 消防给水与灭火器配置
 - 8.6 排水系统和管道布置
 - 8.7 水的重复利用及废水回用
 - 9 采暖、通风、空调、滤尘
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 室内外设计参数
 - 9.3 采暖
 - 9.4 通风
 - 9.5 空调
 - 9.6 滤尘
 - 10 电气
 - 10.1 供配电系统
 - 10.2 照明
 - 10.3 接地和防雷
 - 10.4 消防和火灾报警
 - 11 动力
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 蒸汽供热系统
 - 11.3 蒸汽凝结水回收和利用
 - 11.4 导热油供热系统
 - 11.5 燃气
 - 11.6 压缩空气
 - 12 仓储
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 原料库
 - 12.3 坯布库、成品库
 - 12.4 染化料库和酸、碱及漂白剂的储存
 - 12.5 机物料库
 - 12.6 其他仓库
 - 附录A 工艺流程
 - A.1 亚麻纺织主要工艺流程
 - A.2 苎麻纺织主要工艺流程
 - A.3 黄麻纺织主要工艺流程
 - 附录B 麻纺织主要工艺参数
 - 附录C 主要设备排列间距
 - 附录D 车间温湿度
 - 附录E 生产用水水质
 - 附录F 生产废水参考水质
 - 附录G 车间照度
 - 附录H 主要仓库面积
 - 附录J 主要生产附房面积
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475