7.2 生产厂房
7.2.1 生产厂房的建筑形式,应根据建厂地区条件和其他各种因素综合确定,经技术经济比较,可选用单层锯齿型厂房、无窗厂房、大跨度轻型钢结构厂房等。漂染车间可选用设有排气井的单层锯齿型厂房、气楼式单层厂房、气楼带排气井厂房等。
7.2.2 漂染、脱胶厂房不宜四周设置附房。
7.2.3 厂房围护结构应符合建筑热工设计要求,并应根据建厂地区的气象条件满足节能要求。
7.2.4 纺织车间单层锯齿厂房梁底高度可为4.0m~4.2m,单层锯齿厂房的浆纱车间梁底高度可为4.5m。单层无窗厂房室内净高可为4.2m~4.5m,大跨度轻型钢结构梁底不应小于6.0m。
7.2.5 漂染车间锯齿型厂房当设备平行锯齿天窗排列时,风道大梁或现浇单梁梁底高度宜为5.0m~5.5m,垂直锯齿天窗排列时宜为6.0m~7.0m。气楼式厂房檐口高度不宜低于7.5m。
7.2.6 生产厂房建筑防腐蚀设计应符合下列规定:
1 生产车间气态、液态介质对建筑材料的腐蚀性等级应按现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046的有关规定选用。
2 厂房平面布置宜将有腐蚀介质作用的设备与无腐蚀介质作用的设备隔开,湿、干车间应隔开。具有同类腐蚀性介质的设备宜集中布置。
3 有腐蚀性气体作用且相对湿度较大的室内墙面和钢筋混凝土构件表面,钢构件表面(柱、梁)应刷防腐涂料。
7.2.7 工厂生产车间采光等级应符合现行国家标准《建筑采光设计标准》GB/T 50033的有关规定。
7.2.1 生产车间的建筑形式近年来发展变化很大,由于传统的锯齿形厂房造价高、工期长,已逐渐被单梁锯齿形厂房,无窗厂房、大跨度轻型钢结构厂房、气楼式单层厂房、气楼带排气井单层厂房等代替。选用中主要应围绕解决工厂的排雾、防结露等问题综合考虑。
说明 返回
顶部
- 上一节:7.1 一般规定
 - 下一节:7.3 建筑防火、防爆
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 亚麻纺织工艺设计
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 工艺流程
 - 3.3 设备选择与配台
 - 3.4 柱网与设备布置
 - 3.5 工艺管道
 - 3.6 车间运输
 - 4 苎麻纺织工艺设计
 - 4.1 工艺流程
 - 4.2 设备选择与配台
 - 4.3 柱网与设备布置
 - 5 黄麻纺织工艺设计
 - 5.1 工艺流程
 - 5.2 设备选择与配台
 - 5.3 柱网与设备布置
 - 6 总图运输
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 总平面布置
 - 6.3 竖向设计
 - 6.4 厂区管线
 - 6.5 厂区道路
 - 6.6 厂区绿化
 - 6.7 主要技术经济指标
 - 7 建筑、结构
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 生产厂房
 - 7.3 建筑防火、防爆
 - 7.4 生产辅助用房
 - 7.5 生产厂房主要建筑构造
 - 7.6 结构选型
 - 7.7 结构布置
 - 7.8 设计荷载
 - 7.9 地基基础
 - 8 给水排水
 - 8.1一般规定
 - 8.2 用水量、水质、水压
 - 8.3 水源与水处理
 - 8.4 给水系统与管道布置
 - 8.5 消防给水与灭火器配置
 - 8.6 排水系统和管道布置
 - 8.7 水的重复利用及废水回用
 - 9 采暖、通风、空调、滤尘
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 室内外设计参数
 - 9.3 采暖
 - 9.4 通风
 - 9.5 空调
 - 9.6 滤尘
 - 10 电气
 - 10.1 供配电系统
 - 10.2 照明
 - 10.3 接地和防雷
 - 10.4 消防和火灾报警
 - 11 动力
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 蒸汽供热系统
 - 11.3 蒸汽凝结水回收和利用
 - 11.4 导热油供热系统
 - 11.5 燃气
 - 11.6 压缩空气
 - 12 仓储
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 原料库
 - 12.3 坯布库、成品库
 - 12.4 染化料库和酸、碱及漂白剂的储存
 - 12.5 机物料库
 - 12.6 其他仓库
 - 附录A 工艺流程
 - A.1 亚麻纺织主要工艺流程
 - A.2 苎麻纺织主要工艺流程
 - A.3 黄麻纺织主要工艺流程
 - 附录B 麻纺织主要工艺参数
 - 附录C 主要设备排列间距
 - 附录D 车间温湿度
 - 附录E 生产用水水质
 - 附录F 生产废水参考水质
 - 附录G 车间照度
 - 附录H 主要仓库面积
 - 附录J 主要生产附房面积
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475