8.3 水源与水处理
8.3.1 供水水源的选择应首先满足当地的水资源规划要求,并取得相关部门的许可;应在取得有关水资源资料的基础上进行全面技术经济比较后确定。水量充沛、水质良好的地表水宜作为生产用水水源,可选择一种以上水源。
8.3.2 用地下水作为供水水源时,应有确切的水文地质资料,取水量必须小于允许开采量,严禁盲目开采。地下水开采后,不应引起水位持续下降、水质恶化及地面沉降。
8.3.3 当水源水质无法直接满足生产、生活需要时,应经过处理后使用。
8.3.1 本条对供水水源的选择作出了规定。现行国家标准《室外给水设计规范》GB 50013有关于水源选择前,必须进行水资源勘察的强制性要求。
8.3.2 现行国家标准《室外给水设计规范》GB 50013有关于深井水作为水源时的强制性要求。
8.3.3 对给水处理作出了规定,一般处理工艺、设备见现行国家标准《室外给水设计规范》GB 50013,软化除盐处理工艺与设备见现行国家标准《工业用水软化除盐设计规范》GB/T 50109。
说明 返回
顶部
- 上一节:8.2 用水量、水质、水压
 - 下一节:8.4 给水系统与管道布置
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 亚麻纺织工艺设计
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 工艺流程
 - 3.3 设备选择与配台
 - 3.4 柱网与设备布置
 - 3.5 工艺管道
 - 3.6 车间运输
 - 4 苎麻纺织工艺设计
 - 4.1 工艺流程
 - 4.2 设备选择与配台
 - 4.3 柱网与设备布置
 - 5 黄麻纺织工艺设计
 - 5.1 工艺流程
 - 5.2 设备选择与配台
 - 5.3 柱网与设备布置
 - 6 总图运输
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 总平面布置
 - 6.3 竖向设计
 - 6.4 厂区管线
 - 6.5 厂区道路
 - 6.6 厂区绿化
 - 6.7 主要技术经济指标
 - 7 建筑、结构
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 生产厂房
 - 7.3 建筑防火、防爆
 - 7.4 生产辅助用房
 - 7.5 生产厂房主要建筑构造
 - 7.6 结构选型
 - 7.7 结构布置
 - 7.8 设计荷载
 - 7.9 地基基础
 - 8 给水排水
 - 8.1一般规定
 - 8.2 用水量、水质、水压
 - 8.3 水源与水处理
 - 8.4 给水系统与管道布置
 - 8.5 消防给水与灭火器配置
 - 8.6 排水系统和管道布置
 - 8.7 水的重复利用及废水回用
 - 9 采暖、通风、空调、滤尘
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 室内外设计参数
 - 9.3 采暖
 - 9.4 通风
 - 9.5 空调
 - 9.6 滤尘
 - 10 电气
 - 10.1 供配电系统
 - 10.2 照明
 - 10.3 接地和防雷
 - 10.4 消防和火灾报警
 - 11 动力
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 蒸汽供热系统
 - 11.3 蒸汽凝结水回收和利用
 - 11.4 导热油供热系统
 - 11.5 燃气
 - 11.6 压缩空气
 - 12 仓储
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 原料库
 - 12.3 坯布库、成品库
 - 12.4 染化料库和酸、碱及漂白剂的储存
 - 12.5 机物料库
 - 12.6 其他仓库
 - 附录A 工艺流程
 - A.1 亚麻纺织主要工艺流程
 - A.2 苎麻纺织主要工艺流程
 - A.3 黄麻纺织主要工艺流程
 - 附录B 麻纺织主要工艺参数
 - 附录C 主要设备排列间距
 - 附录D 车间温湿度
 - 附录E 生产用水水质
 - 附录F 生产废水参考水质
 - 附录G 车间照度
 - 附录H 主要仓库面积
 - 附录J 主要生产附房面积
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475