目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
附录G 主要工艺设备排列尺寸
G.0.1 纬编圆机(伞形纱架)排列尺寸可按表G.0.1选用。
表G.0.1 纬编圆机(伞形纱架)排列尺寸(m)
	
G.0.2 纬编圆机(落地纱架)排列尺寸可按表G.0.2选用。
表G.0.2 纬编圆机(落地纱架)排列尺寸(m)
	
G.0.3 经编机排列尺寸可按表G.0.3选用。
表G.0.3 经编机排列尺寸(m)
	
G.0.4 整经机排列尺寸可按表G.0.4选用。
表G.0.4 整经机排列尺寸(m)
	
G.0.5 横机排列尺寸可按表G.0.5选用。
表G.0.5 横机排列尺寸(m)
	
G.0.6 单针筒袜机排列尺寸可按表G.0.6选用。
表G.0.6 单针筒袜机排列尺寸(mm)
	
注:织袜主机各机型外形尺寸长度为700mm~1000mm,宽度为670mm~970mm。现以单针筒绣花袜机为例列出排列间距,其余机型进行工艺设备布置时可按此执行。
G.0.7 缝纫机相对式排列尺寸可按表G.0.7选用。
表G.0.7 缝纫机相对式排列尺寸(mm)
	
	
G.0.8 缝纫机课桌式排列尺寸可按表G.0.8选用。
表G.0.8 缝纫机课桌式排列尺寸(mm)
	
G.0.9 裁剪及熨烫设备排列尺寸可按表G.0.9选用。
表G.0.9 裁剪及熨烫设备排列尺寸(m)
	
顶部
- 上一节:附录F 针织生产各工序的损耗率
 - 下一节:附录H 中心试化验室仪器设备配置
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 工艺设计
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 工艺流程
 - 3.3 设备选择与配置
 - 3.4 设备布置
 - 3.5 生产辅助设施
 - 3.6 车间运输
 - 4 总图运输
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 总平面布置
 - 4.3 竖向设计
 - 4.4 厂区管线
 - 4.5 厂区道路
 - 4.6 厂区绿化
 - 4.7 主要技术经济指标
 - 5 建筑
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 生产厂房
 - 5.3 建筑防火、防腐
 - 5.4 生产辅助用房
 - 5.5 主要建筑构造
 - 6 结构
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 结构布置及选型
 - 6.3 设计荷载
 - 6.4 结构计算
 - 6.5 抗震构造设计要求
 - 6.6 抗震构造措施
 - 6.7 地基基础
 - 7 给水排水
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 水源与水处理
 - 7.3 用水量、水压和水质
 - 7.4 给水系统和管道布置
 - 7.5 消防给水和灭火设施
 - 7.6 排水系统和管道布置
 - 7.7 废水处理与回用
 - 8 供暖通风与空调除尘
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 供暖
 - 8.3 通风
 - 8.4 空调
 - 8.5 除尘
 - 9 电气
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 供配电系统
 - 9.3 照明
 - 9.4 防雷与接地
 - 9.5 火灾自动报警
 - 10 动力
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 蒸汽供热系统
 - 10.3 蒸汽凝结水回收和利用
 - 10.4 导热油供热系统
 - 10.5 燃气
 - 10.6 压缩空气
 - 10.7 制冷
 - 10.8 管道敷设
 - 11 仓储
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 原料库、半成品库、成品库
 - 11.3 染化料库
 - 11.4 机物料库
 - 11.5 危险品库
 - 11.6 其他仓库
 - 12 职业卫生
 - 附录A 纬编生产工艺流程
 - A.1 纬编编织生产工艺流程
 - A.2 纬编染整工艺流程
 - A.3 纱线漂染加工工艺流程
 - A.4 花式织物生产工艺流程
 - A.5 成衣生产工艺流程
 - 附录B 经编生产工艺流程
 - B.1 单针床经编织物生产工艺流程
 - B.2 双针床绒类织物生产工艺流程
 - B.3 经编产业用工程织物生产工艺流程
 - 附录C 羊毛衫生产工艺流程
 - 附录D 织袜和无缝内衣生产工艺流程
 - 附录E 主要工艺设备参数
 - 附录F 针织生产各工序的损耗率
 - 附录G 主要工艺设备排列尺寸
 - 附录H 中心试化验室仪器设备配置
 - 附录J 生产车间温湿度参数
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475