4.4 厂区管线
4.4.1 厂区管线可采取直埋、管沟、架空敷设方式。应根据管线介质性质、管线材质、规格,结合场地条件、地区气候地理特征、生产工艺、安全生产、交通运输、施工检修等因素,综合择优确定。
4.4.2 管线布置应与道路或建(构)筑物平行,干管应布置在与其相连接的支管较多处。管线应短捷顺直,并应减少交叉。
4.4.3 地下管线、管沟不得布置在建(构)筑物的基础压力影响范围内,并不宜平行敷设在道路下面。
4.4.4 管线综合布置除应符合本规定外,尚应符合现行国家标准《工业企业总平面设计规范》GB 50187的有关规定。
4.4.1 厂区管线敷设形式有多种,如直埋、管沟、架空等,但采用哪种形式需结合厂区地形、自然条件、生产工艺、交通运输、绿化、检修等特点,因地制宜,经济合理,择优确定管线敷设方式。
4.4.2 管线带与道路和建(构)筑物平行布置是合理利用土地的有效方式之一,也是布置原则之一。干管布置在与其连接的支管较多处,可减少管线交叉。
4.4.3 地下管线、管沟不能布置在建(构)筑物的基础压力影响范围内,是为了避免管道及管沟受上层负荷的外力而受损。否则,不仅会产生经济损失,影响生产,管内介质外溢又影响上层的基础。
道路下方敷设管线的弊端虽与上述类似,但程度略轻。结合实际情况,因用地紧张,亦有不少工程将管线敷设在路面下方,虽有不利之处但其影响尚可接受。最不利之处是发生事故或需检修时,要开挖路面,造成交通不畅。
4.4.4 管线综合布置的顺序和间距以及与建(构)筑物之间的最小水平距离等一系列布置原则,应符合现行国家标准《工业企业总平面设计规范》GB 50187的有关规定。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 工艺设计
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 工艺流程
 - 3.3 设备选择与配置
 - 3.4 设备布置
 - 3.5 生产辅助设施
 - 3.6 车间运输
 - 4 总图运输
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 总平面布置
 - 4.3 竖向设计
 - 4.4 厂区管线
 - 4.5 厂区道路
 - 4.6 厂区绿化
 - 4.7 主要技术经济指标
 - 5 建筑
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 生产厂房
 - 5.3 建筑防火、防腐
 - 5.4 生产辅助用房
 - 5.5 主要建筑构造
 - 6 结构
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 结构布置及选型
 - 6.3 设计荷载
 - 6.4 结构计算
 - 6.5 抗震构造设计要求
 - 6.6 抗震构造措施
 - 6.7 地基基础
 - 7 给水排水
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 水源与水处理
 - 7.3 用水量、水压和水质
 - 7.4 给水系统和管道布置
 - 7.5 消防给水和灭火设施
 - 7.6 排水系统和管道布置
 - 7.7 废水处理与回用
 - 8 供暖通风与空调除尘
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 供暖
 - 8.3 通风
 - 8.4 空调
 - 8.5 除尘
 - 9 电气
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 供配电系统
 - 9.3 照明
 - 9.4 防雷与接地
 - 9.5 火灾自动报警
 - 10 动力
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 蒸汽供热系统
 - 10.3 蒸汽凝结水回收和利用
 - 10.4 导热油供热系统
 - 10.5 燃气
 - 10.6 压缩空气
 - 10.7 制冷
 - 10.8 管道敷设
 - 11 仓储
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 原料库、半成品库、成品库
 - 11.3 染化料库
 - 11.4 机物料库
 - 11.5 危险品库
 - 11.6 其他仓库
 - 12 职业卫生
 - 附录A 纬编生产工艺流程
 - A.1 纬编编织生产工艺流程
 - A.2 纬编染整工艺流程
 - A.3 纱线漂染加工工艺流程
 - A.4 花式织物生产工艺流程
 - A.5 成衣生产工艺流程
 - 附录B 经编生产工艺流程
 - B.1 单针床经编织物生产工艺流程
 - B.2 双针床绒类织物生产工艺流程
 - B.3 经编产业用工程织物生产工艺流程
 - 附录C 羊毛衫生产工艺流程
 - 附录D 织袜和无缝内衣生产工艺流程
 - 附录E 主要工艺设备参数
 - 附录F 针织生产各工序的损耗率
 - 附录G 主要工艺设备排列尺寸
 - 附录H 中心试化验室仪器设备配置
 - 附录J 生产车间温湿度参数
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475