6.2 结构布置及选型
6.2.1 厂房平面布置及柱网尺寸应根据工艺设备排列及场地自然条件等因素综合确定。
6.2.2 厂房高度除应满足采光与通风要求外,还应满足工艺设备高度、设备安装、检修和操作所需空间,以及各种管道吊装后与设备的安全距离要求。
6.2.3 厂房结构形式可采用轻钢门式刚架,也可采用单层钢筋混凝土框排架结构、单多层钢筋混凝土框架结构及单层钢筋混凝土锯齿排架结构。
6.2.4 染整车间采用带排气井或带气楼的钢筋混凝土结构形式时,应符合下列规定:
1 带排气功能的单层钢筋混凝土排架结构,跨度宜采用12.0m~18.0m,柱距宜用6.0m。附房可与车间主体结构脱开,并应设伸缩缝或沉降缝、防震缝。风道可采用吊挂风道。
2 锯齿排架结构跨度宜采用12.0m~15.0m,风道大梁柱距宜采用8.0m~13.5m,屋面板宜采用板底平整的倒槽板或预应力混凝土圆孔板。
6.2.5 其他车间可选用下列结构形式:
1 单层轻钢门式刚架结构宜采用多跨刚架双坡屋面,刚架中间柱与钢梁的连接可采用铰接,柱脚可采用铰接支承。附房可与车间主体结构脱开,并应设伸缩缝或沉降缝、防震缝。风道可采用吊挂风道。
2 单层钢筋混凝土排架结构可按本规范第6.2.4条第1款执行。
3 单层钢筋混凝土框架结构可采用现浇钢筋混凝土的梁和柱,附房可采用现浇钢筋混凝土结构与主车间结构连成一体。风道可采用吊挂风道。
4 多层钢筋混凝土框架结构可采用现浇钢筋混凝土的梁和柱,附房可采用现浇钢筋混凝土结构与车间结构连成一体。风道可采用梁侧风道或吊挂风道。
6.2.6 单层钢筋混凝土锯齿形厂房跨度方向可不设置伸缩缝,柱距方向伸缩缝间距不宜超过100m。
6.2.7 单多层钢筋混凝土结构主厂房与钢筋混凝土结构的附房连成一体时,伸缩缝间距限值的要求应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定。当附房采用砌体结构时,主体结构与附房应脱开。
6.2.3 随着现代纺织设备的更新换代,针织厂房结构越来越多地采用大跨度厂房,单层轻钢门式刚架结构跨度大,构件可在钢结构厂加工,现场安装,具有施工简单、建设进度较快等优点,故本条提出可优先采用该结构型式。
单层钢筋混凝土锯齿形结构厂房自重大、结构体系复杂、节点施工不宜控制、不利于节能。但由于其采光均匀,空调和排水较方便,一些中、小型针织厂仍有采用,本规范仍保留。
6.2.4 针织厂的染整车间在生产过程中会产生大量湿热雾气,很容易在屋顶及墙面形成滴水,因此在结构选型时应选用带排气功能的结构形式,以利湿热气体排出。
6.2.5 湿度较小的厂房可优先采用轻刚架结构,其次为钢筋混凝土结构。
6.2.6、6.2.7 这两条强调在平面布置时,不同材质的结构体系应设缝,以利于结构受力。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 工艺设计
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 工艺流程
 - 3.3 设备选择与配置
 - 3.4 设备布置
 - 3.5 生产辅助设施
 - 3.6 车间运输
 - 4 总图运输
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 总平面布置
 - 4.3 竖向设计
 - 4.4 厂区管线
 - 4.5 厂区道路
 - 4.6 厂区绿化
 - 4.7 主要技术经济指标
 - 5 建筑
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 生产厂房
 - 5.3 建筑防火、防腐
 - 5.4 生产辅助用房
 - 5.5 主要建筑构造
 - 6 结构
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 结构布置及选型
 - 6.3 设计荷载
 - 6.4 结构计算
 - 6.5 抗震构造设计要求
 - 6.6 抗震构造措施
 - 6.7 地基基础
 - 7 给水排水
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 水源与水处理
 - 7.3 用水量、水压和水质
 - 7.4 给水系统和管道布置
 - 7.5 消防给水和灭火设施
 - 7.6 排水系统和管道布置
 - 7.7 废水处理与回用
 - 8 供暖通风与空调除尘
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 供暖
 - 8.3 通风
 - 8.4 空调
 - 8.5 除尘
 - 9 电气
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 供配电系统
 - 9.3 照明
 - 9.4 防雷与接地
 - 9.5 火灾自动报警
 - 10 动力
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 蒸汽供热系统
 - 10.3 蒸汽凝结水回收和利用
 - 10.4 导热油供热系统
 - 10.5 燃气
 - 10.6 压缩空气
 - 10.7 制冷
 - 10.8 管道敷设
 - 11 仓储
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 原料库、半成品库、成品库
 - 11.3 染化料库
 - 11.4 机物料库
 - 11.5 危险品库
 - 11.6 其他仓库
 - 12 职业卫生
 - 附录A 纬编生产工艺流程
 - A.1 纬编编织生产工艺流程
 - A.2 纬编染整工艺流程
 - A.3 纱线漂染加工工艺流程
 - A.4 花式织物生产工艺流程
 - A.5 成衣生产工艺流程
 - 附录B 经编生产工艺流程
 - B.1 单针床经编织物生产工艺流程
 - B.2 双针床绒类织物生产工艺流程
 - B.3 经编产业用工程织物生产工艺流程
 - 附录C 羊毛衫生产工艺流程
 - 附录D 织袜和无缝内衣生产工艺流程
 - 附录E 主要工艺设备参数
 - 附录F 针织生产各工序的损耗率
 - 附录G 主要工艺设备排列尺寸
 - 附录H 中心试化验室仪器设备配置
 - 附录J 生产车间温湿度参数
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475