14.1 一般规定
	14.1.1 建筑光伏系统正式投运前,应编制现场运行与维护规程,并应对运行与维护人员进行培训。
	14.1.2 建筑光伏系统的运行与维护人员应具有相应的专业技能。
	14.1.3 建筑光伏系统应建立管理制度、编写应急预案,管理制度及应急预案的关键条款应张贴在醒目位置。
	14.1.4 建筑光伏系统运行与维护应符合现行国家标准《光伏发电站安全规程》GB/T35694、《低压电气装置第4-41部分:安全防护电击防护》GB16895.21、《电气设备应用场所的安全要求第1部分:总则》GB/T24612.1、《电气设备应用场所的安全要求第2部分:在断电状态下操作的安全措施》GB/T24612.2和《配电线路带电作业技术导则》GB/T18857的有关规定。
	14.1.5 建筑光伏系统的光伏方阵宜在阴天或无风、雪、雨的早晚进行维护。
	14.1.6 建筑光伏系统的运行出现异常时应及时进行处理。
	14.1.7 每年对光伏系统、支架及锚固结构等至少应进行一次检查。在极端天气来临前应对设备加强巡检,并应采取相应防护措施。极端天气以后及系统重新投运前,应对系统进行全面检查。
	14.1.8 建筑光伏系统的警告标识等不得缺失、模糊。
	14.1.9 建筑光伏系统中的计量设备和器具应定期进行校验。
	14.1.10 建筑光伏系统的消防通道应保持畅通,消防器具应保持完备并应在使用期内,疏散标识应定期检查。
	14.1.11 建筑光伏系统运行与维护记录应及时归档。
14.1.12 建筑光伏系统通过10kV及以上电压等级并网,应将光伏发电系统的运行参数上传至电网调度机构,并接受电网调度机构控制指令。
	 
14.1.12 建筑光伏系统通过10kV及以上电压等级并网,应将光伏发电系统的运行参数上传至电网调度机构,并接受电网调度机构控制指令。
条文说明
    
	14.1.2 本条专业技能指国家规定的各种操作资格,主要包括:特种作业操作证(电工)、国家职业资格证(电工或太阳能利用工)、电工进网作业许可证;400V以上电压等级接入电网的光伏系统运维人员应具有高压类职业资格证,接入公共电网的光伏系统运维人员应具有电工进网作业许可证。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 基本条件
 - 5 设备和材料
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 光伏组件
 - 5.3 材料
 - 5.4 电缆
 - 5.5 电缆桥架和电缆保护管
 - 5.6 汇流箱
 - 5.7 交/直流配电柜
 - 5.8 逆变器
 - 5.9 储能系统
 - 5.10 防雷与接地
 - 6 设计
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 建筑设计
 - 6.3 光伏组件设计
 - 6.4 构造要求
 - 7 结构设计
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 设计参数
 - 7.3 荷载和作用
 - 7.4 光伏构件结构设计
 - 7.5 支撑结构设计
 - 7.6 连接结构设计
 - 8 发电系统设计
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 光伏发电系统分类
 - 8.3 系统接入
 - 8.4 光伏发电一次系统
 - 8.5 光伏方阵
 - 8.6 变压器及配电装置
 - 8.7 自用电系统
 - 8.8 无功补偿装置
 - 8.9 电气二次
 - 8.10 过电压保护和接地
 - 8.11 电缆敷设
 - 8.12 储能系统
 - 8.13 发电量计算
 - 9 工程施工
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 土建工程
 - 9.3 电气安装
 - 9.4 系统调试
 - 10 环境保护
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 环保措施
 - 11 劳动安全与职业卫生
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 工程总体布置
 - 11.3 劳动安全与职业卫生措施
 - 12 消防
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 防火
 - 12.3 消防设施
 - 13 验收
 - 14 运行与维护
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 光伏方阵
 - 14.3 电缆
 - 14.4 电气设备
 - 14.5 储能系统
 - 14.6 防雷与接地
 - 附录A 光伏组件/方阵检查测试项目
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475