7.6 连接结构设计
	7.6.1 支撑与主体结构的连接应能承受光伏方阵结构传来的应力,并应能有效传递至主体结构。
	7.6.2 在金属屋面和瓦屋面上安装建筑光伏系统,支撑系统所承受的荷载应通过连接件传递至屋面檩条。
	7.6.3 建筑光伏方阵的支撑系统与主体混凝土结构宜通过预埋件连接。预埋件的计算宜采用有限元的方法进行,也可按现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102计算。
	7.6.4 当光伏方阵的支撑系统与主体混凝土结构采用后加锚栓连接时,应符合下列规定:
	    1 锚栓连接应进行承载力现场试验和极限拉拔试验。
	    2 锚栓在可变荷载作用下的承载力设计值应取其承载力标准值除以系数2.15,在永久荷载作用下的承载力设计值应取其承载力标准值除以系数2.5。
	    3 每个连接点锚栓不应少于2个,锚栓直径不应小于10mm。
	    4 碳素钢锚栓应进行防腐蚀处理。
	    5 在地震设防区应使用抗震型锚栓。
      