9.3 电气安装
	9.3.1 电气设备安装时,应对设备进行编号;电缆及线路接引完毕后,应对线路进行标识,各类预留孔洞及电缆管口应进行防火封堵。
	9.3.2 光伏组件安装除应符合现行国家标准《光伏发电站施工规范》GB50794的有关规定外,尚应符合下列规定:
	    1 光伏幕墙组件安装的允许偏差应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102的规定;光伏采光顶和光伏遮阳组件安装的允许偏差应符合现行行业标准《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ255的有关规定。
	    2 光伏组件在存放、搬运、吊装等过程中应进行防护,不得受到碰撞及重压。
	    3 不得在雨中进行光伏组件的连线作业。
	    4 接通光伏组件电路后不得局部遮挡光伏组件。
	9.3.3 汇流箱的安装应符合下列规定:
	    1 汇流箱进线端和出线端与汇流箱接地端应进行绝缘测试;
	
		    2 汇流箱内元器件应完好,连接线应无松动;
	
		    3 汇流箱中的开关应处于分断状态,熔断器熔丝不应放入;
	
		    4 汇流箱内光伏组件串的电缆接引前,光伏组件侧和逆变器侧应有明显断开点;
	
		    5 汇流箱与光伏组件串进行电缆连接时,应先接汇流箱内的输入端子,后接光伏组件接插件。
	
		9.3.4 逆变器的安装除应符合现行国家标准《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171的有关规定外,尚应符合下列规定:
	
		    1 应检查待安装逆变器的外观、型号、规格;
	
		    2 逆变器柜体应进行接地,单列柜与接地扁钢之间应至少选取两点进行连接;
	
		    3 逆变器交流侧和直流侧电缆接线前应检查电缆绝缘,校对电缆相序和极性;
	
		    4 集中式逆变器直流侧电缆接线前应确认汇流箱侧有明显断开点;
	
		    5 逆变器交流侧电缆接线前应确认并网柜侧有明显断开点。
	
		9.3.5 二次设备、盘柜的安装及接线除应符合现行国家标准《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171的有关规定外,尚应符合设计要求。
	
		9.3.6 电缆线路的施工应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168的有关规定。
	
		9.3.7 电缆桥架和线槽的安装应符合下列规定:
	
		    1 槽式大跨距电缆桥架由室外进入室内时,桥架向外的坡度不应小于1/100;
	
		    2 电缆桥架与用电设备跨越时,净距不应小于0.5m;
	
		    3 两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,净距不应小于0.6m;
	
		    4 电缆桥架宜高出地面2.5m以上,桥架顶部距顶棚或其他障碍物不宜小于0.3m,桥架内横断面的填充率应符合设计要求;
		
			    5 电缆桥架内缆线竖直敷设时,缆线的上端和每间隔1.5m处宜固定在桥架的支架上;水平敷设时,在缆线的首、尾、转弯及每间隔3m~5m处宜进行固定;
		
			    6 槽盖在吊顶内设置时,开启面宜保持80mm的垂直净空;
		
			    7 布放在线槽的缆线宜顺直不交叉,缆线不应溢出线槽;缆线进出线槽、转弯处应绑扎固定。
		
			9.3.8 低压电器的安装应符合现行国家标准《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254的有关规定。
		
			9.3.9 建筑光伏系统的防雷、接地施工除应符合设计要求和现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169的有关规定外,尚应符合下列规定:
		
			    1 建筑光伏系统的金属支架应与建筑物接地系统可靠连接或单独设置接地;
		
			    2 带边框的光伏组件应将边框可靠接地,不带边框的光伏组件,固定结构的接地做法应符合设计要求;
		
			    3 盘柜、桥架、汇流箱、逆变器等电气设备的接地应牢固可靠、导电良好,金属盘门应采用裸铜软导线与金属构架或接地排进行接地。
			
	
				9.3.10 蓄电池的安装应符合现行国家标准《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172的有关规定。
			
				9.3.11 母线装置的施工应符合现行国家标准《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB50149的有关规定。
			
				9.3.12 电力变压器的安装应符合现行国家标准《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB50148的有关规定。
			
				9.3.13 高压电器设备的安装应符合现行国家标准《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147的有关规定。
			
				9.3.14 环境监测仪的安装除应满足设计文件及产品的技术要求外,尚应符合下列规定:
			
				    1 环境温度传感器应安装在能反映环境温度的位置;
			
				    2 太阳辐射传感器应安装稳固,安装位置应全天无遮挡,安装垂直度偏差不应超过2°;
			
				    3 风向传感器和风速传感器水平安装时,偏差不应超过2°;
			
				    4 各类环境监测仪的安装位置应避开建筑的排气口和通风口。
			
				9.3.15 通信电缆布线应符合下列规定:
			
				    1 通信电缆应采用屏蔽线,不宜与强电电缆共同敷设,线路不宜敷设在易受机械损伤、有腐蚀性介质排放、潮湿以及有强磁场和强静电场干扰的区域,宜使用钢管屏蔽;
			
				    2 线路不宜平行敷设在高温工艺设备、管道的上方和具有腐蚀性液体介质的工艺设备、管道的下方;
			
				    3 监控控制模拟信号回路控制电缆屏蔽层,宜用集中式一点接地;
			
				    4 通信电缆与其他低压电缆合用桥架时,应各置一侧,中间宜采用隔板分隔。
		条文说明
    
	9.3.2 光伏组件的连线是一项带电操作的工作,在雨中由于天气潮湿,人体接触电阻变小,极易造成人身触电事故,所以规定在雨中不得进行此项工作。
	9.3.3 安装前,应检查汇流箱的防护等级,元器件的品牌和型号符合是否设计图纸要求。在运输、保管过程中,箱内元器件及连线有可能损坏或松动,应进行检查。汇流箱在进行电缆接引时,如果光伏组件串已经连接完毕,那么在光伏组件串两端就会产生直流高电压;而逆变器侧如果没有断开点,其他已经引接好的光伏组件串电流可能会从逆变器侧逆流到汇流箱内,很容易对人身和设备造成伤害。所以在汇流箱的光伏组件串电缆引接前,需确保没有电压,确认光伏组件侧和逆变器侧均有明显断开点。
9.3.4 建筑光伏系统可能会在不同区域安装不同规格、型号的逆变器,要求在逆变器安装前按照图纸进行复核,以免安装位置出现错误,造成不必要的返工。单列柜与接地扁钢之间至少应选取两点进行连接,以做到重复接地,保证系统接地的可靠性。本条对逆变器安装使用的环境提出了相应的要求,这对保证安装质量和设备安全是必要的(如为了防止设备受潮,提出安装地点的屋面、楼板等不得有渗漏现象)。逆变器交流侧电缆接引至升压变压器低压侧或直接接入电网后,不便于电缆绝缘和相序的校验,直流侧电缆的极性和绝缘同样非常重要,故在接引前应仔细检查电缆绝缘,校对电缆相序和极性,并做好施工记录。逆变器的直流侧电缆连接时,部分光伏组件串已经串接完毕,此时会产生很高的直流开路电压。为保证人身安全,应在逆变器直流侧电缆接线前,确认逆变器直流侧前端有明显的断开点,并做好安全防护措施。
 - 5.5 电缆桥架和电缆保护管
 - 5.6 汇流箱
 - 5.7 交/直流配电柜
 - 5.8 逆变器
 - 5.9 储能系统
 - 5.10 防雷与接地
 - 6 设计
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 建筑设计
 - 6.3 光伏组件设计
 - 6.4 构造要求
 - 7 结构设计
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 设计参数
 - 7.3 荷载和作用
 - 7.4 光伏构件结构设计
 - 7.5 支撑结构设计
 - 7.6 连接结构设计
 - 8 发电系统设计
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 光伏发电系统分类
 - 8.3 系统接入
 - 8.4 光伏发电一次系统
 - 8.5 光伏方阵
 - 8.6 变压器及配电装置
 - 8.7 自用电系统
 - 8.8 无功补偿装置
 - 8.9 电气二次
 - 8.10 过电压保护和接地
 - 8.11 电缆敷设
 - 8.12 储能系统
 - 8.13 发电量计算
 - 9 工程施工
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 土建工程
 - 9.3 电气安装
 - 9.4 系统调试
 - 10 环境保护
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 环保措施
 - 11 劳动安全与职业卫生
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 工程总体布置
 - 11.3 劳动安全与职业卫生措施
 - 12 消防
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 防火
 - 12.3 消防设施
 - 13 验收
 - 14 运行与维护
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 光伏方阵
 - 14.3 电缆
 - 14.4 电气设备
 - 14.5 储能系统
 - 14.6 防雷与接地
 - 附录A 光伏组件/方阵检查测试项目
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475