7.1 一般规定
	7.1.1 建筑光伏系统的结构设计应包括下列内容:
	    1 结构方案设计,包括结构选型、构件布置及传力途径;
	    2 作用及作用效应分析;
	    3 结构的极限状态设计;
	    4 结构及构件的构造、连接措施;
	    5 耐久性的要求;
	    6 符合特殊要求结构的专门性能设计。
	7.1.2 建筑光伏系统的结构设计应符合下列规定:
	    1 建筑附加光伏发电系统的结构设计使用年限不应小于25年;
	    2 建筑集成光伏发电系统的支撑结构,其结构设计使用年限不应小于其替代的建筑构件的设计使用年限。
	7.1.3 光伏采光顶结构构件的结构计算应符合现行行业标准《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ255的有关规定。
	7.1.4 光伏幕墙构件的结构计算应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102的有关规定。
	7.1.5 作为建筑构件的光伏发电组件的结构设计应包括光伏发电组件强度及刚度校核、支撑构件的强度及刚度校核、光伏发电组件与支撑构件的连接计算、支撑构件与主体结构的连接计算。
条文说明
    7.1.1 结构方案设计非常重要,不仅关系到建筑光伏系统自身的安全性,还关系到建筑主体的结构安全,同时还需要兼顾建筑光伏系统与主体建筑的协调美观和整体的经济性,因此要予以重视。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 基本条件
 - 5 设备和材料
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 光伏组件
 - 5.3 材料
 - 5.4 电缆
 - 5.5 电缆桥架和电缆保护管
 - 5.6 汇流箱
 - 5.7 交/直流配电柜
 - 5.8 逆变器
 - 5.9 储能系统
 - 5.10 防雷与接地
 - 6 设计
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 建筑设计
 - 6.3 光伏组件设计
 - 6.4 构造要求
 - 7 结构设计
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 设计参数
 - 7.3 荷载和作用
 - 7.4 光伏构件结构设计
 - 7.5 支撑结构设计
 - 7.6 连接结构设计
 - 8 发电系统设计
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 光伏发电系统分类
 - 8.3 系统接入
 - 8.4 光伏发电一次系统
 - 8.5 光伏方阵
 - 8.6 变压器及配电装置
 - 8.7 自用电系统
 - 8.8 无功补偿装置
 - 8.9 电气二次
 - 8.10 过电压保护和接地
 - 8.11 电缆敷设
 - 8.12 储能系统
 - 8.13 发电量计算
 - 9 工程施工
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 土建工程
 - 9.3 电气安装
 - 9.4 系统调试
 - 10 环境保护
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 环保措施
 - 11 劳动安全与职业卫生
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 工程总体布置
 - 11.3 劳动安全与职业卫生措施
 - 12 消防
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 防火
 - 12.3 消防设施
 - 13 验收
 - 14 运行与维护
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 光伏方阵
 - 14.3 电缆
 - 14.4 电气设备
 - 14.5 储能系统
 - 14.6 防雷与接地
 - 附录A 光伏组件/方阵检查测试项目
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475