7.2 设计参数
	7.2.1 建筑附加光伏发电系统结构构件承载力验算应符合下列规定:
	    1 无地震作用效应组合时,承载力应符合下式要求:

	    式中:
		    S——荷载按基本组合的效应设计值;
	
		    γ0——结构构件重要性系数,小于或等于25年时可取0.9;
	
		    R——构件抗力设计值。
	
		    2 有地震作用效应组合时,承载力应符合下式要求:
		

	    式中:
SE——地震作用和其他荷载按基本组合的效应设计值;
SE——地震作用和其他荷载按基本组合的效应设计值;
	    YRE——结构构件承载力抗震调整系数,取1.0。
	7.2.2 当建筑光伏系统结构作为一个刚体,需验算整体稳定性时,应按下列公式中最不利组合进行验算:

		    式中:
SG1K——起有利作用的永久荷载标准值的效应;
	SG1K——起有利作用的永久荷载标准值的效应;
		    SG2K——起不利作用的永久荷载标准值的效应;
	
		    SQiK——第i个可变荷载效应的标准值,其中SQ1K为诸可变荷载效应中起控制作用者;
	
		    γLi——第i个可变荷载考虑设计使用年限的调整系数,应按照现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的规定采用,其中γL1为主导可变荷载Qi考虑设计使用年限的调整系数;
	
		    ψci——第i个可变荷载Qi的组合值系数;
n——参与组合的可变荷载数。
n——参与组合的可变荷载数。
	7.2.3 玻璃的强度设计值及其他物理力学性能应符合现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113的有关规定。
	7.2.4 钢材的强度设计值及其他物理力学性能应按现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017和《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018的规定采用。
	
		7.2.5 铝合金材料的强度设计值及其他物理力学性能应按现行国家标准《铝合金结构设计规范》GB50429的规定采用。
	
		7.2.6 配重式支架结构附加屋面光伏系统的支撑系统应计算其整体抗滑移、抗倾覆能力。在9度以上地震地区不宜设置配重式支架结构附加屋面光伏系统。
条文说明
    7.2.1 附加式屋顶光伏系统根据现行国家标准《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068的规定,其结构安全等级属于第三级,结构构件重要性系数相应可取为0.9。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 基本条件
 - 5 设备和材料
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 光伏组件
 - 5.3 材料
 - 5.4 电缆
 - 5.5 电缆桥架和电缆保护管
 - 5.6 汇流箱
 - 5.7 交/直流配电柜
 - 5.8 逆变器
 - 5.9 储能系统
 - 5.10 防雷与接地
 - 6 设计
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 建筑设计
 - 6.3 光伏组件设计
 - 6.4 构造要求
 - 7 结构设计
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 设计参数
 - 7.3 荷载和作用
 - 7.4 光伏构件结构设计
 - 7.5 支撑结构设计
 - 7.6 连接结构设计
 - 8 发电系统设计
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 光伏发电系统分类
 - 8.3 系统接入
 - 8.4 光伏发电一次系统
 - 8.5 光伏方阵
 - 8.6 变压器及配电装置
 - 8.7 自用电系统
 - 8.8 无功补偿装置
 - 8.9 电气二次
 - 8.10 过电压保护和接地
 - 8.11 电缆敷设
 - 8.12 储能系统
 - 8.13 发电量计算
 - 9 工程施工
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 土建工程
 - 9.3 电气安装
 - 9.4 系统调试
 - 10 环境保护
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 环保措施
 - 11 劳动安全与职业卫生
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 工程总体布置
 - 11.3 劳动安全与职业卫生措施
 - 12 消防
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 防火
 - 12.3 消防设施
 - 13 验收
 - 14 运行与维护
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 光伏方阵
 - 14.3 电缆
 - 14.4 电气设备
 - 14.5 储能系统
 - 14.6 防雷与接地
 - 附录A 光伏组件/方阵检查测试项目
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475