目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
9.7 细水雾灭火系统
9.7.1 一般规定
检测要求:系统的选型应与设计文件相符。(A类)
检测数量:全数检测。
检测方法:对照设计文件。
9.7.2 泵组式
9.7.2.1 供水设施
9.7.2.1.1 储水箱
检测要求:
a) 储水箱的容积、材质及储水量应与设计文件相符;(A 类)
b) 储水箱应具有保证自动补水的装置,并应设置液位显示、高低液位报警装置和溢流、透气及放空装置;(B 类)
c) 在储水箱进水口处应设置过滤器,出水口或控制阀前应设置过滤器,过滤器的设置位置应便于维护、更换和清洗等。(B 类)
检测数量:全数检测。
检测方法:a)查看水箱材质,尺量检查水箱的尺寸;b)c)直观检查。
检测器具:钢卷尺。
9.7.2.1.2 消防水泵
检测要求:
a) 系统应设置独立的水泵,水泵的规格、型号应与设计相符;(A 类)
b) 闭式系统的泵组系统应设置稳压泵,其规格、型号应与设计文件相符;(B 类)
c) 水泵应设置备用泵,主、备用泵应具有自动切换功能,并应能手动操作停泵。主、备用泵的自动切换时间不应 30 s。采用柴油泵作为备用泵时,柴油泵的启动时间不应大于 5 s;(A 类 )
d) 水泵应采用自灌式引水;(A 类)
e) 泵的出水口均应设置止回阀;(B 类)
f) 水泵的控制装置应布置在干燥、通风的部位,并应便于操作和检修;(B 类)
g) 水泵出水总管上应设置压力显示装置、安全阀和泄放试验阀。闭式系统水泵出水总管上应安装低压力开关,其压力值设置应与设计文件相符;(B 类)
h) 水泵现场启停、远程控制应正常;(A 类)
i) 消防水泵的状态信息、启动、停止和故障的动作信号应反馈至消防控制室。(B 类)
检测数量:全数检测。
检测方法:a)b)对照设计文件,查阅产品说明书;c)模拟主泵故障,观察备用泵能否自动投入运行,测量切换时间;d)~g)直观检查;h)现场和远程操作,查看水泵动作是否正常;i)查看各状态信息、动作信号能否反馈至控制室。
检测器具:秒表。
9.7.2.1.3 分区控制阀
检测要求:
a) 开式系统的分区控制阀应具有自动、手动启动和机械应急操作启动功能,关闭阀门应采用手动操作方式。闭式系统的分区控制阀应为带开关锁定或开关指示的阀组;(B 类)
b) 分区控制阀宜靠近防护区设置,并应设置在防护区外便于操作、检查和维护的位置;(C 类)
c) 分区控制阀的安装高度宜为 1.2 m~1.6 m,操作面与墙或其它设备的距离不应小于 0.8 m,并应满足安全操作要求;(C 类)
d) 分区控制阀应有明显启闭标志和可靠的锁定设施,并应具有启闭状态的信号反馈功能;(C 类)
e) 分区控制阀前后的阀门均应处于常开位置;(B 类)
f) 开式系统应在明显位置设置对应于防护区或保护对象的永久性标识,并应标明水流方向。(B类)
检测数量:全数检测。
检测方法:尺量、直观检查。
检测器具:钢卷尺。
9.7.2.1.4 管道及附件
检测要求:
a) 管材及管件的材质、规格、型号、管道布置及连接方式应与设计文件相符;(B 类)
b) 当分区控制阀上无系统动作信号反馈装置时,应在分区控制阀后的配水干管上设置系统动作信号反馈装置;(B 类)
c) 管道穿越墙体、楼板处应使用套管。穿过墙体的套管长度不应小于该墙体的厚度,穿过楼板的套管长度应高出楼地面 50 mm,管道与套管间的空隙应采用防火封堵材料填塞密实;(B 类)
d) 系统管网的最低点处应设置泄水阀;(B 类)
e) 设置在有爆炸危险环境中的系统,其管网和组件应采取可靠的静电导除措施。(A 类)
检测数量:全数检测。
检测方法:对照设计文件,直观检查。
检测器具:钢直尺。
9.7.2.1.5 喷头
检测要求:
a) 喷头的数量、规格型号、安装位置应与设计文件相符;(A 类)
b) 开式系统喷头与其它遮挡物的距离应保证遮挡物不影响喷头正常喷放细水雾;(B 类)
c) 采用局部应用方式的开式系统,喷头与保护对象的距离不宜小于 0.5 m。(C 类)
检测数量:全数检测。
检测方法:对照设计文件,直观检查。
检测器具:钢卷尺。
9.7.2.1.6 防护区
检测要求:
a) 防护区的划分应与设计文件相符;(B 类)
b) 防护区内影响灭火有效性的开口宜在系统动作时联动关闭。当这些开口不能在系统启动时自动关闭时,宜在该开口部位的上方增设喷头;(C 类)
c) 防护区或保护场所的入口处应设置声光报警装置和系统动作指示灯;(B 类)
d) 在消防控制室内和防护区入口处,应设置系统手动启动装置;(A 类 )
e) 手动启动装置和机械应急操作装置应能在一处完成系统启动的全部操作,并应采取防止误操作的措施;(A 类 )
f) 手动启动装置和机械应急操作装置上应设置与所保护场所对应的明确标识,系统的场所以及系统的手动操作位置,应在明显位置设置系统操作说明。(B 类)
检测数量:全数检测。
检测方法:对照设计文件,直观检查。
9.7.2.2 系统功能
检测要求:
a) 泵组系统应具有自动、手动控制方式;(A 类)
b) 开式系统应能在接收到两个独立的火灾报警信号后自动启动;(A 类)
c) 分区控制阀、泵组应动作可靠,系统的动作信号反馈装置应能及时发出系统启动的反馈信号。相应场所入口处的警示灯应动作;(A 类)
d) 系统启动时,应联动切断带电保护对象的电源,切断或关闭防护区内影响灭火效果或因灭火可能带来更大危害的设备和设施;(A 类)
e) 开式系统的响应时间不应大于 30 s;(B 类)
f) 闭式系统应能在喷头动作后,由动作信号反馈装置(压力开关)直接联锁自动启动。(A 类)
检测数量:全数检测。
检测方法:a)直观检查系统的控制方式;b)~e)分别采取模拟探测器报警和手动方式启动系统,查看系统设备的动作情况和联动逻辑关系,测定系统从报警到动作的时间;f)打开闭式系统试水阀,直观检查设备的动作情况。
检测器具:感烟(温)探测器功能试验器、秒表。
9.7.3 瓶组式
9.7.3.1 储气容器和储水容器
检测要求:
a) 储气容器和储水容器的规格、型号和附件设置均应与设计文件相符;(A 类)
b) 储气容器和储水容器均应设置安全阀,并设永久性的铭牌;(B 类)
c) 储气容器和储水容器的安装定位尺寸应与设计文件相符,其操作面距墙或操作面之间的距离不宜小于 0.8 m;(C 类)
d) 容器上的压力表应朝向操作面,安装高度和方向应一致;(B 类)
e) 瓶组的机械应急操作处应设置与所保护场所对应的明确标识。应急操作装置应有铅封的安全销或保护罩;(B 类)
f) 储气容器和储水容器的安装、固定和支撑应稳固,且固定支框架应进行防腐处理。(B 类)
检测数量:全数检测。
检测方法:对照设计文件,直观检查。
检测器具:钢卷尺。
9.7.3.2 分区控制阀
系统的分区控制阀应符合本文件第9.7.2.2条的相关规定。
9.7.3.3 管道及附件
系统的管道及附件应符合本文件第9.7.2.3条的相关规定。
9.7.3.4 喷头
系统的喷头应符合本文件第9.7.2.4条的相关规定。
9.7.3.5 防护区
系统的防护区应符合本文件第9.7.2.5条的相关规定。
9.7.4 系统功能
检测要求:
a) 瓶组系统应具有自动、手动和机械应急操作控制方式;(A 类)
b) 瓶组的机械应急操作处的标志应与设计文件相符。应急操作装置应有铅封的安全销或保护罩;(B 类)
c) 系统应能在接收到两个独立的火灾报警信号后自动启动;(A 类)
d) 分区控制阀、储水瓶组和储气瓶组应动作可靠,系统的动作信号反馈装置应能及时发出系统启动的反馈信号。相应场所入口处的警示灯应动作;(A 类)
e) 系统启动时,应联动切断带电保护对象的电源,切断或关闭防护区内影响灭火效果或因灭火可能带来更大危害的设备和设施;(A 类)
f) 系统的响应时间不应大于 30 s。(B 类)
检测数量:全数检测。
检测方法:a)直观检查;b)~f)分别采取模拟探测器报警和手动方式启动系统,观察联动的逻辑关系是否准确以及各设备的动作情况,测试响应时间。
- 上一节:9.6 水喷雾灭火系统
 - 下一节:9.8 泡沫灭火系统
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 总则
 - 5 检测流程
 - 5.1 检测合同的签订
 - 5.2 检测准备
 - 5.3 检测实施
 - 5.4 检测原始记录、检测报告
 - 6 人员和工作量要求
 - 7 抽检指导原则
 - 8 判定原则
 - 9 检测要求、检测数量、检测方法及检测器具
 - 9.1 消防供配电设施
 - 9.2 火灾自动报警系统
 - 9.3 消防水源
 - 9.4 消火栓系统
 - 9.5 自动喷水灭火系统
 - 9.6 水喷雾灭火系统
 - 9.7 细水雾灭火系统
 - 9.8 泡沫灭火系统
 - 9.9 固定消防炮灭火系统
 - 9.10 自动跟踪定位射流灭火系统
 - 9.11 气体灭火系统
 - 9.12 干粉灭火系统
 - 9.13 防烟排烟系统
 - 9.14 消防应急照明和疏散指示系统
 - 9.15 防火分隔设施
 - 9.16 电气火灾监控系统
 - 9.17 可燃气体探测报警系统
 - 9.18 消防电源监控系统
 - 附录A(规范性) 年度检测工作的检测范围
 - 附录B(规范性) 常见联动出发信号、联动控制信号及联动反馈信号表
 - 附录C 系统送风量及系统排烟量的测试方法
 - 附录D(资料性) 防火卷帘门嵌入深度和内幅宽图示
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475