8 判定原则
8.1 一般原则
现场抽样检查及功能测试应按照检测参数判定、子项判定、单项判定、综合判定的顺序进行
8.2 检测参数判定
8.2.1 参数内容符合本文件要求的,判定为合格,否则判定为不合格。
8.2.2 有距离、宽度、长度、面积、厚度等要求的参数,其误差不超过 5 %,且不影响正常使用功能的,判定为合格。
8.3 子项判定
8.3.1 满足下列条件的,子项判定为合格,否则为不合格:
a) A 类不合格参数的数量为0;
b) B类不合格参数的数量不超过该子项整体数量的5 %;
c) B+C类不合格参数的数量不超过该子项整体数量的10 %,年度检测、监督抽查不超过该子项整体数量20%。
8.3.2 子项名称为系统功能的,系统主要功能满足设计文件要求并能正常实现的,判定为合格。
8.3.3 未按照消防设计文件施工,造成子项内容缺少或与设计文件严重不符、影响建设工程消防安全功能实现的,判定为不合格。
8.4 单项判定
单项判定应在子项判定的基础上进行,所有子项内容评定合格的,单项评定为合格,否则为不合格。
8.5 综合判定
所有单项均判定为合格,消防设施检测综合判定为合格。其中任意单项不合格的,综合判定为不合格。
      
- 上一节:7 抽检指导原则
 - 下一节:9 检测要求、检测数量、检测方法及检测器具
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 总则
 - 5 检测流程
 - 5.1 检测合同的签订
 - 5.2 检测准备
 - 5.3 检测实施
 - 5.4 检测原始记录、检测报告
 - 6 人员和工作量要求
 - 7 抽检指导原则
 - 8 判定原则
 - 9 检测要求、检测数量、检测方法及检测器具
 - 9.1 消防供配电设施
 - 9.2 火灾自动报警系统
 - 9.3 消防水源
 - 9.4 消火栓系统
 - 9.5 自动喷水灭火系统
 - 9.6 水喷雾灭火系统
 - 9.7 细水雾灭火系统
 - 9.8 泡沫灭火系统
 - 9.9 固定消防炮灭火系统
 - 9.10 自动跟踪定位射流灭火系统
 - 9.11 气体灭火系统
 - 9.12 干粉灭火系统
 - 9.13 防烟排烟系统
 - 9.14 消防应急照明和疏散指示系统
 - 9.15 防火分隔设施
 - 9.16 电气火灾监控系统
 - 9.17 可燃气体探测报警系统
 - 9.18 消防电源监控系统
 - 附录A(规范性) 年度检测工作的检测范围
 - 附录B(规范性) 常见联动出发信号、联动控制信号及联动反馈信号表
 - 附录C 系统送风量及系统排烟量的测试方法
 - 附录D(资料性) 防火卷帘门嵌入深度和内幅宽图示
 
- 