目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
9.5 自动喷水灭火系统
9.5.1 一般规定
检测要求:自动喷水灭火系统所选择的形式应与设计文件相符。(A类)
检测数量:全数检测。
检测方法:查看设计文件结合现场查看。
9.5.2 湿式自动喷水灭火系统
9.5.2.1 供水设施
供水设施应符合本文件第9.4.2.1条的相关规定。
9.5.2.2 报警阀组
9.5.2.2.1 安装
检测要求:
a) 报警阀组应外观完好、组件齐全,型号规格应与设计文件相符;(A 类)
b) 报警阀组应垂直安装在配水干管上,水源控制阀、报警阀组水流标识与系统水流方向一致;(A 类)
c) 报警阀组安装的位置应与设计文件相符;当无设计要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为 1.2 m;两侧与墙的距离不应小于 0.5 m;正面与墙的距离不应小于 1.2 m;报警阀组凸出部位之间的距离不应小于 0.5 m;(C 类)
d) 报警阀组应有注明系统名称和保护区域的标志牌;(B 类)
e) 压力开关、信号阀的引出线应用防水套管锁定;(C 类)
f) 压力开关应竖直安装在通往水力警铃的管道上,水力警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上;(B 类)
g) 设置报警阀组的部位应设有排水设施;(B 类)
h) 水源控制阀安装应便于操作,且应有明显开闭标志和可靠的锁定设施;(B 类)
i) 连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀。当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具;(B 类)
j) 压力表应安装在报警阀上便于观测的部位;(C 类)
k) 报警水流通路上的过滤器应安装在延迟器前,且便于排渣操作的位置。(B 类)
检测数量:全数检测。
检测方法:尺量、直观检查。
检测器具:钢卷尺、游标卡尺。
9.5.2.2.2 功能试验
检测要求:
a) 报警阀试验时,带延迟器的报警阀,水力警铃应在 5 s~90 s 内发出报警铃声;不带延迟器的报警阀,水力警铃应在 15 s 内发出报警铃声,距水力警铃 3 m 远处警铃声强度不应小于 70 dB(A);(B 类)
b) 压力开关及时动作并连锁启动喷淋泵,消防联动控制器准确接收并显示压力开关及消防水泵的反馈信号;(A 类)
c) 延迟器应能自动排水。(B 类)
检测数量:全数检测。
检测方法:a)开启报警阀试验管路阀门,用秒表测量从开启阀门到水力警铃报警的时间;b)在距离水力警铃3 m处,采用数字声级计测量水力警铃声强值;c)查看喷淋泵现场启动情况,查看消防联动控制器显示的压力开关和消防水泵的动作情况以及信号反馈情况。直观检查延迟器能否自动排水。
检测器具:数字声级计、秒表、钢卷尺。
9.5.2.3 水流指示器
检测要求:
a) 水流指示器的引出线应用防水套管锁定;(C 类)
b) 水流指示器的规格、型号及安装位置应与设计文件相符;(B 类)
c) 信号阀应安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器之间的距离不宜小于 300 mm。(C 类)
检测数量:按实际安装数量的30 %抽检,且不少于5处,少于5处的全数检测。每台报警阀组最不利防火分区或楼层处必须检测。
检测方法:尺量、直观检查。
检测器具:钢卷尺。
9.5.2.4 管网
9.5.2.4.1 基本要求
检测要求:
a) 配水管道的材质应与设计文件相符;(A 类)
b) 报警阀出口后的管道上不应设置其他用水设施;(B 类)
c) 当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在报警阀前设置过滤器;(B 类)
d) 管道穿过建筑物的变形缝时,应采取抗变形措施;(B 类)
e) 穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不得小于墙体厚度,穿过楼板的套管其顶部应高出装饰地面20 mm;穿过卫生间或厨房楼板的套管,其顶部应高出装饰地面 50 mm,且套管底部应与楼板底面相平。套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞密实;(B 类)
f) 自动排气阀应安装在配水干管顶部、配水管的末端,且应无渗漏。(B 类)
检测数量:每个防火分区、每个楼层抽检一处。
检测方法:对照设计文件,尺量、直观检查。
检测器具:钢直尺。
9.5.2.4.2 消防洒水软管
检测要求:
a) 消防洒水软管应安装相应的支架系统进行固定;(C 类)
b) 消防洒水软管的长度不应超过 1.8 m。(C 类)
检测数量:按实际安装数量的5 %抽检,且不少于10个,少于10个的全数检测。
检测方法:对照设计文件,尺量、直观检查。
检测器具:钢卷尺。
9.5.2.4.3 管道连接方式
检测要求:
a) 热镀锌钢管、涂覆钢管安装应采用螺纹、沟槽式管件或法兰连接;(B 类)
b) 薄壁不锈钢管安装应采用环压、卡凸式、卡压、沟槽式、法兰等连接;(B 类)
c) 铜管安装应采用钎焊、卡套、卡压、沟槽式等连接;(B 类)
d) 配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通。(B 类)
检测数量:按实际安装数量的20 %抽检,且不少于5处,少于5处的全数检测。
检测方法:直观检查。
9.5.2.4.4 管道支吊架安装
检测要求:
a) 管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于 300 mm;与末端喷头之间的距离不宜大于 750 mm;(B 类)
b) 当管道大于或等于 DN50 时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于 1 个,且防晃支架的间距不宜大于 15 m;当管道改变方向时,应增设防晃支架;(B 类)
c) 竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外,还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为 1.5 m~1.8 m;(B 类)
检测数量:a)按实际安装数量的20 %抽检,且不少于5处,少于5处的全数检测。b)c)为全数检测。
检测方法:尺量、直观检查。
检测器具:钢卷尺。
9.5.2.5 喷头
9.5.2.5.1 安装
检测要求:
a) 喷头的设置场所、规格、型号、安装位置应与设计文件相符;(A 类)
b) 严禁给喷头、隐蔽式喷头的装饰盖板附加任何装饰性涂层;(A 类)
c) 当喷头的公称直径小于 10 mm 时,应在配水干管或配水管上安装过滤器;(B 类)
d) 当梁、通风管道、排管、桥架宽度大于 1.2 m 时,增设的喷头应安装在其腹面以下部位。(B类)
检测数量:按实际安装喷头数量的5 %抽检,且不少于10个,少于10个的全数检测。
检测方法:尺量、直观检查。
检测器具:钢卷尺。
9.5.2.5.2 防护措施
检测要求:
a) 有腐蚀性气体的环境和有冰冻危险场所安装的喷头,应采取防护措施;(B 类)
b) 安装在易受机械损伤处(车库、货架中间、高架仓库等)的喷头,应加设喷头防护罩。(B 类)
检测数量:全数检测。
检测方法:直观检查。
9.5.2.5.3 末端试水装置及试水阀
检测要求:
a) 每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为 25 mm 的试水阀;(A 类)
b) 末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道,且排水管道管径不应小于 75 mm;(B 类)
c) 末端试水装置应有标识,距地面的高度宜为 1.5 m;(B 类)
d) 末端试水装置的安装位置应便于检查、试验,并应有相应排水能力的排水设施。(B 类)
检测数量:末端试水装置全检。试水阀按实际安装数量的20 %抽检,且不少于5处,少于5处的全数检测。
检测方法:尺量、直观检查。
检测器具:钢卷尺、游标卡尺。
9.5.2.5.4 系统功能
检测要求:
a) 从末端试水装置处放水时,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作,并发出相应的信号;(A 类)
b) 湿式自动喷水灭火系统的最不利点做末端放水试验时,自放水开始至水泵启动时间不应超过 5min。(A 类)
检测数量:全数检测。
检测方法:a)开启系统末端试水装置,查看消防控制装置显示的水流指示器、压力开关、消防水泵的动作情况以及信号反馈情况,检查水力警铃是否报警;b)用秒表测试自开启末端试水装置至消防水泵投入运行的时间。
检测器具:秒表、喷水末端试水接头。
9.5.3 干式自动喷水灭火系统
9.5.3.1 供水设施
供水设施应符合本文件第9.4.2.1条的相关规定。
9.5.3.2 报警阀组
9.5.3.2.1 安装
检测要求:
d) 压力开关应竖直安装在通往水力警铃的管道上,水力警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上;(B 类)
e) 压力开关、信号阀的引出线应用防水套管锁定;(C 类)
f) 报警阀组应有注明系统名称和保护区域的标志牌;(B 类)
g) 设置报警阀组的部位应设有排水设施;(B 类)
h) 水源控制阀安装应便于操作,且应有明显开闭标志和可靠的锁定设施;(B 类)
i) 连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀;当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具;(B 类)
j) 压力表应安装在报警阀上便于观测的部位。(C 类)
检测数量:全数检测。
检测方法:尺量、直观检查。
检测器具:钢卷尺。
9.5.3.2.2 功能试验
检测要求:
a) 报警阀试验时,压力开关应及时动作,连锁启动消防水泵;(A 类)
b) 消防控制装置准确显示压力开关、消防水泵的反馈信号;(A 类)
c) 水力警铃应发出报警铃声,在距水力警铃 3 m 处的声强不应小于 70 dB(A)。(B 类)
检测数量:全数检测。
检测方法:打开报警阀试验管路阀门,查看消防控制装置显示的压力开关、消防水泵的反馈信号。查看喷淋泵的启动情况。用数字声级计检测水力警铃的声强值。
检测器具:数字声级计、钢卷尺。
9.5.3.3 充气设备
检测要求:
a) 气源设备的规格、型号、安装应与设计文件相符;(A 类)
b) 安全排气阀应安装在气源与报警阀之间,且应靠近报警阀;(B 类)
c) 加速器应安装在靠近报警阀的位置;(B 类)
d) 报警阀充水一侧和充气一侧、空气压缩机的气泵和储气罐上、加速器上均应安装压力表;(B类)
e) 充气连接管上应安装止回阀、截止阀;(B 类)
f) 管网充气压力应与设计文件相符;(B 类)
g) 空气压缩机的电源应采用专用消防电源;(A 类)
h) 空气压缩机和气压控制装置状态正常,压力表显示应符合设定值。(B 类)
检测数量:全数检测。
检测方法:a)~g)尺量、直观检查;h)缓慢开启气压控制装置试验阀,小流量排气。空气压缩机启动后,关闭试验阀,查看空气压缩机运行情况,核对其启停压力。
检测器具:钢卷尺。
9.5.3.4 水流指示器
水流指示器应符合本文件第9.5.2.3条的相关规定。
9.5.3.5 管网
9.5.3.5.1 基本要求
检测要求:
a) 配水管道的材质及连接方式应与设计文件相符;(A 类)
b) 报警阀出口后的管道上不应设置其他用水设施;(B 类)
c) 当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在报警阀前设置过滤器;(B 类)
d) 管道穿过建筑物的变形缝时,应采取抗变形措施;(B 类)
e) 穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不得小于墙体厚度,穿过楼板的套管其顶部应高出装饰地面20 mm:穿过卫生间或厨房楼板的套管,其顶部应高出装饰地面 50 mm,且套管底部应与楼板底面相平。套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞密实;(B 类)
f) 系统的配水管道应设快速排气阀,快速排气阀入口前应设电动阀;(B 类)
g) 快速排气阀应安装在配水干管顶部、配水管的末端,且应无渗漏。(B 类)
检测数量:每个防火分区、每个楼层抽检一处。
检测方法:对照设计文件、直观检查。
检测器具:钢直尺。
9.5.3.5.2 消防洒水软管
消防洒水软管应符合本文件第9.5.2.4.2条的相关规定。
9.5.3.5.3 管道连接方式
管道连接方式应符合本文件第9.5.2.4.3条的相关规定。
9.5.3.5.4 管道支吊架安装
管道支吊架安装应符合本文件第9.5.2.4.4条的相关规定。
9.5.3.6 喷头
喷头应符合本文件第9.5.2.5条的相关规定。
9.5.3.7 末端试水装置及试水阀
末端试水装置及试水阀应符合本文件第9.5.2.6条的相关规定。
9.5.3.8 系统功能
检测要求:
a) 干式系统其配水管道充水时间不宜大于 1 min;(C 类)
b) 启动 1 只喷头或模拟 1 只喷头的排气量排气,报警阀应及时启动,水流指示器报警,压力开关动作并联动启动喷淋泵和快速排气阀入口前电动阀,压力开关、水流指示器、喷淋泵的启动信号应反馈至消防控制装置。(A 类)
检测数量:全数检测。
检测方法:开启末端试水装置的控制阀,报警阀应及时启动,查看消防控制装置显示的压力开关、水流指示器、快速排气阀入口前电动阀、喷淋泵的动作情况以及信号反馈情况,用秒表检测管道充水时间。
检测器具:秒表、喷水末端试水接头。
9.5.4 预作用自动喷水灭火系统
9.5.4.1供水设施
供水设施应符合本文件第9.4.2.1条的相关规定。
9.5.4.2 预作用装置
9.5.4.2.1 安装
检测要求:
a) 报警阀组应外观完好、组件齐全,型号规格应与设计文件相符;(A 类)
b) 报警阀组安装的位置应与设计文件相符;当无设计要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为 1.2 m;两侧与墙的距离不应小于 0.5 m;正面与墙的距离不应小于 1.2 m;报警阀组凸出部位之间的距离不应小于 0.5 m;(C 类)
c) 压力开关应竖直安装在通往水力警铃的管道上,水力警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上;(B 类)
d) 压力开关、信号阀的引出线应用防水套管锁定;(C 类)
e) 预作用装置应有注明系统名称和保护区域的标志牌;(B 类)
f) 设置报警阀组的部位应设有排水设施;(B 类)
g) 水源控制阀安装应便于操作,且应有明显开闭标志和可靠的锁定设施;(B 类)
h) 连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀;当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具;(B 类)
i) 压力表应安装在报警阀上便于观测的部位;(C 类)
j) 预作用阀组和快速排气阀入口前的电动阀的启动和停止按钮,用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘。(A 类)
检测数量:全数检测。
检测方法:尺量、直观检查。
检测器具:钢卷尺。
9.5.4.2.2 功能试验
检测要求:
a) 预作用装置试验时,水流指示器、快速排气阀入口前电动阀应及时动作并向消防联动控制器反馈信号;(A 类)
b) 水力警铃应发出报警铃声,在距水力警铃 3 m 处的声强不应小于 70 dB(A);(B 类)
c) 预作用装置电磁阀的启动和停止按钮,应直接手动控制预作用阀组的开启。(A 类)
检测数量:全数检测。
检测方法:操作手动控制盘上的预作用装置电磁阀启动按钮,查看消防联动控制器显示的水流指示器、快速排气阀入口前电动阀的信号反馈情况,用数字声级计检测水力警铃的声强值。
检测器具:钢卷尺、数字声级计。
9.5.4.3 充气设备
充气设备应符合本文件第9.5.3.3条的相关规定。
9.5.4.4 水流指示器
水流指示器应符合本文件第9.5.2.3条的相关规定。
9.5.4.5 管网
9.5.4.5.1 基本要求
检测要求:
a) 配水管道的材质及连接方式应与设计文件相符;(A 类)
b) 报警阀出口后的管道上不应设置其他用水设施;(B 类)
c) 当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在报警阀前设置过滤器;(B 类)
d) 管道穿过建筑物的变形缝时,应采取抗变形措施;(B 类)
e) 穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不得小于墙体厚度,穿过楼板的套管其顶部应高出装饰地面20mm;穿过卫生间或厨房楼板的套管,其顶部应高出装饰地面 50 mm,且套管底部应与楼板底面相平。套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞密实;(B 类)
f) 系统的配水管道应设快速排气阀,快速排气阀入口前应设电动阀;(B 类)
g) 系统的配水管道应设快速排气阀,有压充气管道的快速排气阀入口前应设电动阀;(B 类)
h) 快速排气阀应安装在配水干管顶部、配水管的末端,且应无渗漏。(B 类)
检测数量:每个防火分区、每个楼层抽检一处。
检测方法:对照设计文件,直观检查。
检测器具:钢直尺。
9.5.4.5.2 消防洒水软管
消防洒水软管应符合本文件第9.5.2.4.2条的相关规定。
9.5.4.5.3 管道连接方式
管道连接方式应符合本文件第9.5.2.4.3条的相关规定。
9.5.4.5.4 管道支吊架安装
管道支吊架安装应符合本文件第9.5.2.4.4条的相关规定。
9.5.4.5.5 喷头
喷头应符合本文件第9.5.2.5条的相关规定。
9.5.4.5.6 末端试水装置及试水阀
末端试水装置及试水阀应符合本文件第9.5.2.6条的相关规定。
9.5.4.6 系统功能
检测要求:
a) 由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间不宜大于 1 min;仅由火灾自动报警系统联动开启预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间不宜大于 2 min;(C 类)
b) 火灾报警控制器确认火灾后,应自动启动预作用装置、排气阀入口电动阀及消防水泵,水流指示器、压力开关应动作;消防控制设备应显示电动阀、水流指示器及消防水泵的反馈信号;(A 类)
c) 消防联动控制器手动控制盘应能控制预作用阀组、排气阀前电动阀的开启和关闭。(A 类)
检测数量:全数检测。
检测方法:a)对探测器输入模拟火灾信号,待预作用装置开启后,用秒表测试配水管道的充水时间;b)对探测器输入模拟火灾信号,待预作用装置开启后,查看消防控制设备显示的电动阀、压力开关、水流指示器、消防水泵的动作情况以及信号反馈情况;c)手动操作消防联动控制器手动控制盘的预作用阀组、排气阀前电动阀的开启控制按钮、按键,对应的预作用阀组、排气阀前电动阀应开启;手动操作消防联动控制器手动控制盘的预作用阀组、排气阀前电动阀的关闭控制按钮、按键,对应的预作用阀组、排气阀前电动阀应关闭。
检测器具:秒表、感烟探测器功能试验器、喷水末端试水接头。
9.5.5 雨淋系统
9.5.5.1 供水设施
供水设施应符合本文件第9.4.2.1条的相关规定。
9.5.5.2 报警阀组
9.5.5.2.1 安装
检测要求:
a) 报警阀组应外观完好、组件齐全,型号规格应与设计文件相符;(A 类)
b) 报警阀组安装的位置应与设计文件相符;当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为 1.2 m;两侧与墙的距离不应小于 0.5 m;正面与墙的距离不应小于 1.2 m;报警阀组凸出部位之间的距离不应小于 0.5 m;(B 类)
c) 雨淋阀组可采用电动开启、传动管开启或手动开启,开启控制装置的安装应安全可靠;(B 类)
d) 雨淋阀组的观测仪表和操作阀门的安装位置应与设计文件相符,并应便于观测和操作;(B 类)
e) 雨淋阀组手动开启装置的安装位置应与设计文件相符,且在发生火灾时应能安全开启和便于操作;(B 类)
f) 压力表应安装在雨淋阀的水源一侧;(B 类)
g) 雨淋报警阀组的电磁阀,其入口应设过滤器。并联设置雨淋报警阀组的雨淋系统,其雨淋报警阀控制腔的入口应设止回阀;(B 类)
h) 雨淋系统和防火分隔水幕,其水流报警装置应采用压力开关;(B 类)
i) 压力开关应竖直安装在通往水力警铃的管道上,水力警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上;(B 类)
j) 设置报警阀组的部位应设有排水设施;(B类)
k) 雨淋报警阀应具有防复位锁止机构(感温雨淋阀除外);(B类)
l) 雨淋报警阀应有注明系统名称和保护区域的标志牌。(B类)
检测数量:全数检测。
检测方法:尺量、直观检查。
检测器具:钢卷尺。
9.5.5.2.2 功能试验
检测要求:
a) 自动和手动方式启动的雨淋阀,功能应正常;(B 类)
b) 雨淋阀试验时,压力开关应连锁启动喷淋泵并向消防联动控制器发出反馈信号;(A 类)
c) 水力警铃发出报警铃声,距水力警铃 3 m 远处警铃声强不应小于 70 dB(A)。(B 类)
检测数量:全数检测。
检测方法:a)触发同一报警区域内的两只火灾探测器启动雨淋阀或手动启动雨淋阀,观察雨淋阀水源侧压力表变化情况;b)查看消防联动控制器显示的压力开关和喷淋泵的动作情况以及信号反馈情况。c)用数字声级计检测水力警铃声强值。
检测器具:数字声级计、钢卷尺。
9.5.5.3 传动管
检测要求:配置传动管时,传动管的压力表显示应符合设定值;气压传动管的供气装置状态应正常。(B类)
检测数量:全数检测。
检测方法:对照设计文件,直观检查。
9.5.5.4 管网
管网应符合本文件第9.5.2.4条的相关规定。
9.5.5.5 喷头
喷头应符合本文件第9.5.2.5条的相关规定。
9.5.5.6 系统功能
检测要求:
a) 雨淋系统其配水管道充水时间不宜大于 2 min;(c 类)
b) 当雨淋阀开启后,消防水泵、电磁阀和压力开关应及时动作,并将动作信号反馈至消防控制装置。(A 类)
检测数量:全数检测。
检测方法:a)按照附录B要求,对探测器输入模拟火灾信号,待雨淋报警阀开启后,用秒表测试配水管道的充水时间;b)按照附录B要求,对探测器输入模拟火灾信号,待雨淋报警阀开启后,查看消防控制设备显示的消防水泵、电磁阀和压力开关的动作情况以及信号反馈情况。
检测器具:秒表、感温探测器功能试验器。
9.5.6 水幕系统
9.5.6.1 供水设施
供水设施应符合本文件第9.4.2.1条的相关规定。
9.5.6.2 报警阀组
报警阀组应符合本文件第9.5.5.2条的相关规定。
9.5.6.3 传动管
传动管应符合本文件第9.5.5.3条的相关规定。
9.5.6.4 管网
管网应符合本文件第9.5.2.4条的相关规定。
9.5.6.5 喷头
喷头应符合本文件第9.5.2.5条的相关规定。
9.5.6.6 系统功能
系统功能应符合本文件9.5.5.6条的相关规定。
9.5.7 防护冷却系统
9.5.7.1 供水设施
供水设施应符合本文件第9.4.2.1条的相关规定。
9.5.7.2 报警阀组
报警阀组应符合本文件第9.5.2.2条的相关规定。
9.5.7.3 水流指示器
水流指示器应符合本文件第9.5.2.3条的相关规定。
9.5.7.4 管网
管网应符合本文件第9.5.2.4条的相关规定。
9.5.7.5 喷头
9.5.7.5.1 基本要求
检测要求:
a) 喷头设置高度不应超过 8 m;当设置高度为 4 m~8 m 时,应采用快速响应洒水喷头;(A 类)
b) 当防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施需采用防护冷却系统保护时,喷头应根据可燃物的情况一侧或两侧布置;外墙可只在需要保护的一侧布置。(B 类)
检测数量:按实际安装喷头数量的5 %抽检,且不少于10个,少于10个的全数检测。
检测方法:尺量、直观检查。
检测器具:钢卷尺。
9.5.7.5.2 安装
安装应符合本文件第9.5.2.5.1条的相关规定。
9.5.7.5.3 防护措施
防护措施应符合本文件第9.5.2.5.2条的相关规定。
9.5.7.5.4 末端试水装置及试水阀
末端试水装置及试水阀应符合本文件第9.5.2.6条的相关规定。
9.5.7.6 系统功能
系统功能应符合本文件第9.5.2.7条的相关规定。
9.5.8 局部应用系统
检测要求:
a) 局部应用系统应用于室内最大净空高度不超过 8 m 的民用建筑中,为局部设置且保护区域总建筑面积不超过1000㎡的湿式系统。设置局部应用系统的场所应为轻危险级或中危险级Ⅰ级场所;(A 类)
b) 不设报警阀组的局部应用系统,配水管可与室内消防竖管连接,其配水管的入口处应设过滤器和带有锁定装置的控制阀;(B 类)
c) 局部应用系统应设报警控制装置。报警控制装置应具有显示水流指示器、压力开关及消防水泵、信号阀等组件状态和输出启动消防水泵控制信号的功能;(B 类)
d) 不设报警阀组或采用消防水泵直接从市政供水管吸水的局部应用系统,应采取压力开关联动消防水泵的控制方式。不设报警阀组的系统可采用电动警铃报警。(B 类)
检测数量:全数检测。
- 上一节:9.4 消火栓系统
 - 下一节:9.6 水喷雾灭火系统
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 总则
 - 5 检测流程
 - 5.1 检测合同的签订
 - 5.2 检测准备
 - 5.3 检测实施
 - 5.4 检测原始记录、检测报告
 - 6 人员和工作量要求
 - 7 抽检指导原则
 - 8 判定原则
 - 9 检测要求、检测数量、检测方法及检测器具
 - 9.1 消防供配电设施
 - 9.2 火灾自动报警系统
 - 9.3 消防水源
 - 9.4 消火栓系统
 - 9.5 自动喷水灭火系统
 - 9.6 水喷雾灭火系统
 - 9.7 细水雾灭火系统
 - 9.8 泡沫灭火系统
 - 9.9 固定消防炮灭火系统
 - 9.10 自动跟踪定位射流灭火系统
 - 9.11 气体灭火系统
 - 9.12 干粉灭火系统
 - 9.13 防烟排烟系统
 - 9.14 消防应急照明和疏散指示系统
 - 9.15 防火分隔设施
 - 9.16 电气火灾监控系统
 - 9.17 可燃气体探测报警系统
 - 9.18 消防电源监控系统
 - 附录A(规范性) 年度检测工作的检测范围
 - 附录B(规范性) 常见联动出发信号、联动控制信号及联动反馈信号表
 - 附录C 系统送风量及系统排烟量的测试方法
 - 附录D(资料性) 防火卷帘门嵌入深度和内幅宽图示
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475