9.6 水喷雾灭火系统
9.6.1 供水设施
供水设施应符合本文件第9.4.2.1条的相关规定。
9.6.2 供水控制阀
9.6.2.1 雨淋报警阀组
雨淋报警阀组应符合本文件第9.5.5.2条的相关规定。
9.6.2.2 电动控制阀或气动控制阀
检测要求:
a) 应能显示阀门的开、闭状态;(B 类)
b) 应具备接收控制信号开、闭阀门的功能;(B 类)
c) 应具备现场应急机械启动功能。(B 类)
检测数量:全数检测。
检测方法:直观检查。
9.6.3 传动管
检测要求:
a) 传动管及传动管上的闭式喷头应与设计文件相符;(C 类)
b) 电气火灾不应采用液动传动管;(B 类)
c) 在寒冷地区,不应采用液动传动管;当采用压缩空气传动管时,应采取防止冷凝水积存的措施。(B 类)
检测数量:全数检测。
检测方法:直观检查。
9.6.4 管道及附件
检测要求:
a) 过滤器与雨淋报警阀之间及雨淋报警阀后的管道材质、规格应与设计文件相符;(B 类)
b) 系统给水管道应采用沟槽式管接件(卡箍)、法兰或丝扣连接,普通钢管可采用焊接;(B 类)
c) 减压阀入口前应设置过滤器,垂直安装的减压阀,水流方向宜向下。(C 类)
检测数量:全数检测。
检测方法:直观检查。
9.6.5 喷头
检测要求:
a) 喷头设置场所、规格、型号、安装位置应与设计文件相符;(A 类)
b) 室内粉尘场所设置的水雾喷头应带防尘帽,室外设置的水雾喷头宜带防尘帽。(B 类)
检测数量:按实际安装喷头数量的5 %抽检,且不少于10个,少于10个的全数检测。
检测方法:直观检查。
9.6.6 系统功能
检测要求:
a) 系统应具有自动控制、手动控制和应急机械启动三种控制方式;(A 类)
b) 当雨淋阀开启后,消防水泵、电磁阀和压力开关应及时动作,并将动作信号反馈至消防控制装置。(A 类)
检测数量:全数检测。
检测方法:a)直观检查;b)按照附录B要求,对探测器输入模拟火灾信号,待雨淋报警阀开启后,查看消防控制设备显示的消防水泵、电磁阀和压力开关的动作情况以及信号反馈情况。
检测器具:感温探测器功能试验器。
      
- 上一节:9.5 自动喷水灭火系统
 - 下一节:9.7 细水雾灭火系统
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 总则
 - 5 检测流程
 - 5.1 检测合同的签订
 - 5.2 检测准备
 - 5.3 检测实施
 - 5.4 检测原始记录、检测报告
 - 6 人员和工作量要求
 - 7 抽检指导原则
 - 8 判定原则
 - 9 检测要求、检测数量、检测方法及检测器具
 - 9.1 消防供配电设施
 - 9.2 火灾自动报警系统
 - 9.3 消防水源
 - 9.4 消火栓系统
 - 9.5 自动喷水灭火系统
 - 9.6 水喷雾灭火系统
 - 9.7 细水雾灭火系统
 - 9.8 泡沫灭火系统
 - 9.9 固定消防炮灭火系统
 - 9.10 自动跟踪定位射流灭火系统
 - 9.11 气体灭火系统
 - 9.12 干粉灭火系统
 - 9.13 防烟排烟系统
 - 9.14 消防应急照明和疏散指示系统
 - 9.15 防火分隔设施
 - 9.16 电气火灾监控系统
 - 9.17 可燃气体探测报警系统
 - 9.18 消防电源监控系统
 - 附录A(规范性) 年度检测工作的检测范围
 - 附录B(规范性) 常见联动出发信号、联动控制信号及联动反馈信号表
 - 附录C 系统送风量及系统排烟量的测试方法
 - 附录D(资料性) 防火卷帘门嵌入深度和内幅宽图示
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475