6.12.1 容器阀的工作可靠性试验
6.12.1.1 容器阀的工作可靠性试验在专用试验装置上进行。气源采用压缩空气或氮气;专用试验容器的容积和驱动器工作状态应满足被试阀门在启动后完全开启的需要,被试阀门出口须连接与出口公称直径相同,长度不超过0.5m的直管和一个等效孔径不小于3mm的喷嘴。
6.12.1.2 将被试阀门安装在专用试验容器上,连接好控制驱动部件,并使之在规定条件下工作,按下述程序进行:
a)给被试阀门充压至试验压力,见表2,保压时间不小于5s;
b)启动控制驱动部件,使被试阀门开启;
c)待专用试验容器内压力降至小于0.5MPa时,关闭被试阀门;
d)再向被试阀门充压,继续下一循环。
被试阀门在正常工作时允许破坏的零件,在每个循环试验后及时更换。
6.12.1.3 试验条件和次数见表2。试验前样品在试验环境中放置时间,首次试验不低于2h,其余试验应使样品自身温度与试验箱内温度充分平衡。
试验结果应符合5.10.6的规定。
      
- 上一节:6.12 工作可靠性试验
 - 下一节:6.12.2 信号反馈部件工作可靠性试验
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 型号编制
 - 5 要求
 - 5.1 外观质量
 - 5.2 主要参数
 - 5.3 启动方式
 - 5.4 绝缘要求
 - 5.5 抗振性能
 - 5.6 联动性能
 - 5.7 灭火要求
 - 5.8 灭火剂瓶组
 - 5.9 容器
 - 5.10 容器阀
 - 5.11 喷嘴
 - 5.12 检漏部件
 - 5.12.1 称重部件
 - 5.12.2 压力显示器
 - 5.12.3 液位测量部件
 - 5.13 信号反馈部件
 - 5.14 减压部件
 - 5.15 安全泄放部件
 - 5.16 驱动器
 - 5.17 控制器
 - 5.18 火灾探测器
 - 6 试验方法
 - 6.1 外观检查
 - 6.2 手动操作试验
 - 6.3 绝缘电阻测定
 - 6.4 振动试验
 - 6.5 装置联动试验
 - 6.6 灭火试验
 - 6.6.1 试验准备
 - 6.6.2 B类火灭火试验
 - 6.6.3 A类火灭火试验
 - 6.7 安全泄放装置动作试验
 - 6.8 强度试验
 - 6.9 密封试验
 - 6.10 超压试验
 - 6.11 温度循环泄漏试验
 - 6.12 工作可靠性试验
 - 6.12.1 容器阀的工作可靠性试验
 - 6.12.2 信号反馈部件工作可靠性试验
 - 6.13 盐雾腐蚀试验
 - 6.14 喷嘴性能试验
 - 6.15 检漏部件性能试验
 - 6.16 信号反馈部件性能试验
 - 6.17 减压部件减压特性试验
 - 6.18 安全泄放部件性能试验
 - 6.19 驱动器性能试验
 - 6.20 控制器性能试验
 - 6.21 火灾探测器性能试验
 - 7 检验规则
 - 7.1 检验分类与项目
 - 7.2 抽样方法
 - 7.3 检验结果判定
 - 8 标志、包装、运输、储存
 - 8.1 标志
 - 8.2 包装
 - 8.3 运输
 - 8.4 储存
 - 9 使用说明书编写要求
 - 附录A(规范性附录)装置试验程序及取样数量
 - A.1 试验程序说明
 - A.2 试验程序图
 - 附录B(规范性附录)灭火剂瓶组试验程序及取样数量
 - B.1 试验程序说明
 - B.2 试验程序图
 - 附录C(规范性附录)容器试验程序及取样数量
 - C.1 试验程序说明
 - C.2 试验程序图
 - 附录D(规范性附录)容器阀试验程序及取样数量
 - D.2 试验程序图
 - D.1 试验程序说明
 - 附录E(规范性附录)喷嘴试验程序及取样数量
 - E.1 试验程序说明
 - E.2 试验程序图
 - 附录F(规范性附录)称重部件试验程序及取样数量
 - F.1 试验程序说明
 - F.2 试验程序图
 - 附录G(规范性附录)压力显示器试验程序及取样数量
 - G.1 试验程序说明
 - G.2 试验程序图
 - 附录H(规范性附录)液位测量部件试验程序及取样数量
 - H.1 试验程序说明
 - H.2 试验程序图
 - 附录J(规范性附录)信号反馈部件试验程序及取样数量
 - J.1 试验程序说明
 - J.2 试验程序图
 - 附录K(规范性附录)减压部件试验程序及取样数量
 - K.1 试验程序说明
 - K.2 试验程序图
 - 附录L(规范性附录)安全泄放部件试验程序及取样数量
 - L.1 试验程序说明
 - L.2 试验程序图
 - 附录M(规范性附录)驱动器试验程序及取样数量
 - 附录N(规范性附录)控制器试验程序及取样数量
 - 附录P(规范性附录)探测部件试验程序及取样数量
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475