	中华人民共和国国家标准
柜式气体灭火装置
Cabinet gas fire extinguishing equipment
GB 16670-2006
发布部门:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会
发布时间:2006年3月1日
柜式气体灭火装置
Cabinet gas fire extinguishing equipment
GB 16670-2006
发布部门:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会
发布时间:2006年3月1日
	实施时间:2006年10月1日
	 
    本标准第4章、第5章和第7章为强制性,其余为推荐性。本标准代替GB 16670-1996《柜式气体灭火装置性能要求和试验方法》。
本标准与GB 16670-1996相比主要变化如下:
——增加了前言、第8章“标志、包装、运输、储存”、第9章“使用说明书编写要求”和附录;
——第2章取消了对“GB 795-1989”、“GB 796-1989”、“GB 4717-1993”和“GB 14106-1993”的引用,增加了“GB/T 8979”、“GB 9969.1”、“GA 61”和“GA 400”的引用;
——第3章取消了术语“控制器”、“(灭火剂贮存)容器组件”、“贮存压力”、“最大工作压力”和“最小工作压力”;
——原标准第4章取消;
——增加了型号编制;
——在表1中增加了“柜式七氟丙烷、氮气、氩气、三氟甲烷灭火装置”的参数要求,删去了“柜式卤代烷1211、1301灭火装置”的参数要求;
——增加了装置灭火性能的要求;
——增加了瓶组充装的灭火剂和充压气体的要求、瓶组的标志要求,取消了瓶组的强度要求;
——增加了容器、信号反馈部件、检漏部件、减压部件的要求和相应的试验方法;
——补充了容器阀的要求和相应的试验方法;
——对检验规则的内容进行了增补。
本标准附录A~附录P为规范性附录。
本标准由中华人民共和国公安部提出。
本标准由全国消防标准化技术委员会第二分技术委员会(SAC/TC113/SC2)归口。
本标准由公安部天津消防研究所负责起草,四川威龙消防设备有限公司、南京消防器材股份有限公司参加起草。
本标准主要起草人:刘连喜、高云升、董海斌、李习民、汪映标、周平、张君娜。
本标准于1996年首次发布,本次为首次修订。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					顶部
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 型号编制
 - 5 要求
 - 5.1 外观质量
 - 5.2 主要参数
 - 5.3 启动方式
 - 5.4 绝缘要求
 - 5.5 抗振性能
 - 5.6 联动性能
 - 5.7 灭火要求
 - 5.8 灭火剂瓶组
 - 5.9 容器
 - 5.10 容器阀
 - 5.11 喷嘴
 - 5.12 检漏部件
 - 5.12.1 称重部件
 - 5.12.2 压力显示器
 - 5.12.3 液位测量部件
 - 5.13 信号反馈部件
 - 5.14 减压部件
 - 5.15 安全泄放部件
 - 5.16 驱动器
 - 5.17 控制器
 - 5.18 火灾探测器
 - 6 试验方法
 - 6.1 外观检查
 - 6.2 手动操作试验
 - 6.3 绝缘电阻测定
 - 6.4 振动试验
 - 6.5 装置联动试验
 - 6.6 灭火试验
 - 6.6.1 试验准备
 - 6.6.2 B类火灭火试验
 - 6.6.3 A类火灭火试验
 - 6.7 安全泄放装置动作试验
 - 6.8 强度试验
 - 6.9 密封试验
 - 6.10 超压试验
 - 6.11 温度循环泄漏试验
 - 6.12 工作可靠性试验
 - 6.12.1 容器阀的工作可靠性试验
 - 6.12.2 信号反馈部件工作可靠性试验
 - 6.13 盐雾腐蚀试验
 - 6.14 喷嘴性能试验
 - 6.15 检漏部件性能试验
 - 6.16 信号反馈部件性能试验
 - 6.17 减压部件减压特性试验
 - 6.18 安全泄放部件性能试验
 - 6.19 驱动器性能试验
 - 6.20 控制器性能试验
 - 6.21 火灾探测器性能试验
 - 7 检验规则
 - 7.1 检验分类与项目
 - 7.2 抽样方法
 - 7.3 检验结果判定
 - 8 标志、包装、运输、储存
 - 8.1 标志
 - 8.2 包装
 - 8.3 运输
 - 8.4 储存
 - 9 使用说明书编写要求
 - 附录A(规范性附录)装置试验程序及取样数量
 - A.1 试验程序说明
 - A.2 试验程序图
 - 附录B(规范性附录)灭火剂瓶组试验程序及取样数量
 - B.1 试验程序说明
 - B.2 试验程序图
 - 附录C(规范性附录)容器试验程序及取样数量
 - C.1 试验程序说明
 - C.2 试验程序图
 - 附录D(规范性附录)容器阀试验程序及取样数量
 - D.2 试验程序图
 - D.1 试验程序说明
 - 附录E(规范性附录)喷嘴试验程序及取样数量
 - E.1 试验程序说明
 - E.2 试验程序图
 - 附录F(规范性附录)称重部件试验程序及取样数量
 - F.1 试验程序说明
 - F.2 试验程序图
 - 附录G(规范性附录)压力显示器试验程序及取样数量
 - G.1 试验程序说明
 - G.2 试验程序图
 - 附录H(规范性附录)液位测量部件试验程序及取样数量
 - H.1 试验程序说明
 - H.2 试验程序图
 - 附录J(规范性附录)信号反馈部件试验程序及取样数量
 - J.1 试验程序说明
 - J.2 试验程序图
 - 附录K(规范性附录)减压部件试验程序及取样数量
 - K.1 试验程序说明
 - K.2 试验程序图
 - 附录L(规范性附录)安全泄放部件试验程序及取样数量
 - L.1 试验程序说明
 - L.2 试验程序图
 - 附录M(规范性附录)驱动器试验程序及取样数量
 - 附录N(规范性附录)控制器试验程序及取样数量
 - 附录P(规范性附录)探测部件试验程序及取样数量
 
- 