5.12.2 压力显示器
5.12.2.1 基本性能
5.12.2.1.1 压力显示器工作温度应不小于表1规定的温度范围。
5.12.2.1.2 压力显示器测量范围上限应不小于最大工作压力的1.1倍。
5.12.2.1.3 示值基本误差:
贮存压力点示值误差应不大于贮存压力的±4%;
最大工作压力点示值误差应不大于贮存压力的±8%;
最小工作压力点示值误差应不大于贮存压力的±8% ;
零点和测量范围上限的示值误差应不大于贮存压力的±15%。
5.12.2.2 标度盘要求
5.12.2.2.1 标度盘的零位、贮存压力、最大工作压力、最小工作压力和测量范围上限的位置应有刻度和数字标志。
5.12.2.2.2 标度盘的最大工作压力与最小工作压力范围用绿色表示,零位至最小工作压力范围、最大工作压力至测量上限范围用红色表示。
5.12.2.2.3 标度盘上应标出:生产单位或商标、产品适用介质、法定计量单位(MPa)、计量标志等。
5.12.2.3 强度密封要求
5.12.2.3.1 按6.9规定的方法进行密封试验,压力显示器不得出现气泡泄漏。
5.12.2.3.2 按6.8规定的方法进行液压强度试验,压力显示器承受2倍最大工作压力的试验压力,保持压力5min不得有渗漏或损坏现象。
5.12.2.3.3 按6.10规定的方法进行超压试验,压力显示器承受4倍最大工作压力的试验压力,保持压力5min,其任何零部件不得被冲出。
5.12.2.4 环境适应性能
5.12.2.4.1 按6.4规定的方法进行振动试验,压力显示器部件应无松动、变形或损坏,试验后压力显示器的示值基本误差应符合5.12.2.1.3的规定。
5.12.2.4.2 按6.11规定的方法进行温度循环泄漏试验,压力显示器不应渗漏,试验后压力显示器的示值基本误差应符合5.12.2.1.3的规定。
5.12.2.4.3 按6.13规定的方法进行盐雾腐蚀试验,压力显示器不应产生影响性能的损坏,试验后压力显示器指针应升降平稳,压力显示器的示值基本误差应符合5.12.2.1.3的规定。
5.12.2.5 耐交变负荷性能
按6.15规定的方法进行交变负荷试验,交变频率为0.1Hz,交变幅度为贮存压力的40%至最大工作压力,交变次数为1000次。试验后,压力表贮存压力的示值误差不应超过贮存压力的±4%。
5.12.2.6 报警功能
安装在灭火系统中的具有泄漏报警功能的压力显示器,当瓶组内压力损失达到贮存温度条件下工作压力的10%时,应能可靠报警。光报警信号应为黄色,在一般光线条件下,距离3m远处应清晰可见;声报警信号在额定电压下,距离1m远处的声压级应不低于65dB(A)。
      
- 上一节:5.12.1 称重部件
 - 下一节:5.12.3 液位测量部件
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 型号编制
 - 5 要求
 - 5.1 外观质量
 - 5.2 主要参数
 - 5.3 启动方式
 - 5.4 绝缘要求
 - 5.5 抗振性能
 - 5.6 联动性能
 - 5.7 灭火要求
 - 5.8 灭火剂瓶组
 - 5.9 容器
 - 5.10 容器阀
 - 5.11 喷嘴
 - 5.12 检漏部件
 - 5.12.1 称重部件
 - 5.12.2 压力显示器
 - 5.12.3 液位测量部件
 - 5.13 信号反馈部件
 - 5.14 减压部件
 - 5.15 安全泄放部件
 - 5.16 驱动器
 - 5.17 控制器
 - 5.18 火灾探测器
 - 6 试验方法
 - 6.1 外观检查
 - 6.2 手动操作试验
 - 6.3 绝缘电阻测定
 - 6.4 振动试验
 - 6.5 装置联动试验
 - 6.6 灭火试验
 - 6.6.1 试验准备
 - 6.6.2 B类火灭火试验
 - 6.6.3 A类火灭火试验
 - 6.7 安全泄放装置动作试验
 - 6.8 强度试验
 - 6.9 密封试验
 - 6.10 超压试验
 - 6.11 温度循环泄漏试验
 - 6.12 工作可靠性试验
 - 6.12.1 容器阀的工作可靠性试验
 - 6.12.2 信号反馈部件工作可靠性试验
 - 6.13 盐雾腐蚀试验
 - 6.14 喷嘴性能试验
 - 6.15 检漏部件性能试验
 - 6.16 信号反馈部件性能试验
 - 6.17 减压部件减压特性试验
 - 6.18 安全泄放部件性能试验
 - 6.19 驱动器性能试验
 - 6.20 控制器性能试验
 - 6.21 火灾探测器性能试验
 - 7 检验规则
 - 7.1 检验分类与项目
 - 7.2 抽样方法
 - 7.3 检验结果判定
 - 8 标志、包装、运输、储存
 - 8.1 标志
 - 8.2 包装
 - 8.3 运输
 - 8.4 储存
 - 9 使用说明书编写要求
 - 附录A(规范性附录)装置试验程序及取样数量
 - A.1 试验程序说明
 - A.2 试验程序图
 - 附录B(规范性附录)灭火剂瓶组试验程序及取样数量
 - B.1 试验程序说明
 - B.2 试验程序图
 - 附录C(规范性附录)容器试验程序及取样数量
 - C.1 试验程序说明
 - C.2 试验程序图
 - 附录D(规范性附录)容器阀试验程序及取样数量
 - D.2 试验程序图
 - D.1 试验程序说明
 - 附录E(规范性附录)喷嘴试验程序及取样数量
 - E.1 试验程序说明
 - E.2 试验程序图
 - 附录F(规范性附录)称重部件试验程序及取样数量
 - F.1 试验程序说明
 - F.2 试验程序图
 - 附录G(规范性附录)压力显示器试验程序及取样数量
 - G.1 试验程序说明
 - G.2 试验程序图
 - 附录H(规范性附录)液位测量部件试验程序及取样数量
 - H.1 试验程序说明
 - H.2 试验程序图
 - 附录J(规范性附录)信号反馈部件试验程序及取样数量
 - J.1 试验程序说明
 - J.2 试验程序图
 - 附录K(规范性附录)减压部件试验程序及取样数量
 - K.1 试验程序说明
 - K.2 试验程序图
 - 附录L(规范性附录)安全泄放部件试验程序及取样数量
 - L.1 试验程序说明
 - L.2 试验程序图
 - 附录M(规范性附录)驱动器试验程序及取样数量
 - 附录N(规范性附录)控制器试验程序及取样数量
 - 附录P(规范性附录)探测部件试验程序及取样数量
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475