5.12.1 称重部件
5.12.1.1 报警功能
安装在灭火系统中的称重部件应有泄漏上限报警功能,当灭火剂或驱动气体泄漏量达到质量损失5%时,应能可靠报警。光报警信号应为黄色,在一般光线条件下,距离3m远处应清晰可见;声报警信号在额定电压下,距离1m远处的声压级应不低于65dB(A)。
5.12.1.2 耐高低温性能
称重部件在表1规定的最高工作温度和最低工作温度环境中分别放置8h后,其报警功能应符合5.12.1.1的规定。
5.12.1.3 过载要求
称重部件承受两倍瓶组质量的静载荷(灭火剂或驱动气体按最大充装密度计算),保持15min,不得损坏。试验后报警功能应符合5.12.1.1的规定。
5.12.1.4 耐盐雾腐蚀性能
按6.13规定的方法进行盐雾腐蚀试验,称重部件不得有明显的腐蚀损坏。试验后报警功能应符合5.12.1.1的规定。
5.12.1.5 标志
在部件的明显部位标出:生产单位或商标、产品型号规格、称重范围等内容。
      
- 上一节:5.12 检漏部件
 - 下一节:5.12.2 压力显示器
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 型号编制
 - 5 要求
 - 5.1 外观质量
 - 5.2 主要参数
 - 5.3 启动方式
 - 5.4 绝缘要求
 - 5.5 抗振性能
 - 5.6 联动性能
 - 5.7 灭火要求
 - 5.8 灭火剂瓶组
 - 5.9 容器
 - 5.10 容器阀
 - 5.11 喷嘴
 - 5.12 检漏部件
 - 5.12.1 称重部件
 - 5.12.2 压力显示器
 - 5.12.3 液位测量部件
 - 5.13 信号反馈部件
 - 5.14 减压部件
 - 5.15 安全泄放部件
 - 5.16 驱动器
 - 5.17 控制器
 - 5.18 火灾探测器
 - 6 试验方法
 - 6.1 外观检查
 - 6.2 手动操作试验
 - 6.3 绝缘电阻测定
 - 6.4 振动试验
 - 6.5 装置联动试验
 - 6.6 灭火试验
 - 6.6.1 试验准备
 - 6.6.2 B类火灭火试验
 - 6.6.3 A类火灭火试验
 - 6.7 安全泄放装置动作试验
 - 6.8 强度试验
 - 6.9 密封试验
 - 6.10 超压试验
 - 6.11 温度循环泄漏试验
 - 6.12 工作可靠性试验
 - 6.12.1 容器阀的工作可靠性试验
 - 6.12.2 信号反馈部件工作可靠性试验
 - 6.13 盐雾腐蚀试验
 - 6.14 喷嘴性能试验
 - 6.15 检漏部件性能试验
 - 6.16 信号反馈部件性能试验
 - 6.17 减压部件减压特性试验
 - 6.18 安全泄放部件性能试验
 - 6.19 驱动器性能试验
 - 6.20 控制器性能试验
 - 6.21 火灾探测器性能试验
 - 7 检验规则
 - 7.1 检验分类与项目
 - 7.2 抽样方法
 - 7.3 检验结果判定
 - 8 标志、包装、运输、储存
 - 8.1 标志
 - 8.2 包装
 - 8.3 运输
 - 8.4 储存
 - 9 使用说明书编写要求
 - 附录A(规范性附录)装置试验程序及取样数量
 - A.1 试验程序说明
 - A.2 试验程序图
 - 附录B(规范性附录)灭火剂瓶组试验程序及取样数量
 - B.1 试验程序说明
 - B.2 试验程序图
 - 附录C(规范性附录)容器试验程序及取样数量
 - C.1 试验程序说明
 - C.2 试验程序图
 - 附录D(规范性附录)容器阀试验程序及取样数量
 - D.2 试验程序图
 - D.1 试验程序说明
 - 附录E(规范性附录)喷嘴试验程序及取样数量
 - E.1 试验程序说明
 - E.2 试验程序图
 - 附录F(规范性附录)称重部件试验程序及取样数量
 - F.1 试验程序说明
 - F.2 试验程序图
 - 附录G(规范性附录)压力显示器试验程序及取样数量
 - G.1 试验程序说明
 - G.2 试验程序图
 - 附录H(规范性附录)液位测量部件试验程序及取样数量
 - H.1 试验程序说明
 - H.2 试验程序图
 - 附录J(规范性附录)信号反馈部件试验程序及取样数量
 - J.1 试验程序说明
 - J.2 试验程序图
 - 附录K(规范性附录)减压部件试验程序及取样数量
 - K.1 试验程序说明
 - K.2 试验程序图
 - 附录L(规范性附录)安全泄放部件试验程序及取样数量
 - L.1 试验程序说明
 - L.2 试验程序图
 - 附录M(规范性附录)驱动器试验程序及取样数量
 - 附录N(规范性附录)控制器试验程序及取样数量
 - 附录P(规范性附录)探测部件试验程序及取样数量
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475