6.10 电绝缘性
	6.10.1 仪器、设备
	    电绝缘性测试的仪器、设备要求如下:
	    a)试验杯(见图3):杯体由不吸潮的高绝缘性材料制成。电极的任何部位与试验杯的距离不小于13 mm。试验杯顶部与电极顶部距离不小于32 mm。
	    b)平板电极为抛光的黄铜板,直径为25 mm,厚度不小于3 mm,边缘成直角,电极间距为(2.50±0.01)mm。
	    c)耐压测试仪:输出电压可连续升到5 kV以上。
	    d)跌落试验台:最大跌落高度30 mm,最大允许负荷50 kg,频率范围0 Hz~1.667 Hz连续可调,下落加速度大于9.3 m/s²。

		6.10.2 试验步骤
	
		6.10.2.1 将试验杯装满干粉灭火剂试样,放在跌落台上夹紧。
	
		6.10.2.2 在1 Hz的频率、下落高度为15 mm的条件下,跌落500次。
	
		6.10.2.3 用耐压测试仪将电压加到圆盘形电极上,在漏电流1 mA档的状态下迅速匀速升压直至击穿为止,记录击穿电压值。
	
		6.10.3 结果
	
		    取两次试验结果的平均值作为测定结果。