目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.2 松密度
	6.2.1 仪器
	    松密度测试的仪器要求如下:
	    a)天平:感量0.2 g;
	    b)具塞量筒:量程250 mL,分度值2.5 mL;
	    c)秒表:分度值0.1 s。
	6.2.2 试验步骤
	6.2.2.1 称取干粉灭火剂试样100 g,精确至0.2 g,置于具塞量筒中。
	6.2.2.2 以2 s一个周期的速度,上下颠倒量筒10个周期,使试样处于沸腾状态。
	6.2.2.3 将具塞量筒垂直于水平面静置3 min后,记录试样的体积。
	
		
	
		6.2.3 结果
	
		    松密度Db按式(1)计算:
	
		式中:
	
		Db——松密度,单位为克每毫升(g/mL);
	
		m0——试样的质量,单位为克(g);
	
		V——试样所占的体积,单位为毫升(mL)。
	
		取差值不超过0.04 g/mL的两次试验结果的平均值作为测定结果。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:6.1 主要组分含量
 - 下一节:6.3 含水率
 
 
京公网安备110105014475