6.8 粒度分布
	6.8.1 仪器、设备
	    粒度分布测试的仪器、设备要求如下:
	    a)天平:感量0.2 g;
	    b)秒表:分度值0.1 s;
	    c)震筛机:按6.7.1中g)的规定;
	    d)套筛:符合GB/T 6003.1规定,网孔尺寸分别为0.250 mm、0.125 mm、0.063 mm、0.040 mm,一个顶盖和一个底盘。
		6.8.2 试验步骤
	
		6.8.2.1 称取干粉灭火剂试样50 g,精确至0.2 g,放入0.250 mm顶筛内,下面依次为0.250 mm、0.125 mm、0.063 mm、0.040 mm的筛和底盘,盖上顶盖。
	
		6.8.2.2 将套筛固定在震筛机上,震动10 min。
	
		6.8.2.3 取下套筛,分别称量留在每层筛上的试样质量。
	
		6.8.3 结果
	
		    干粉灭火剂在每层筛上的质量分数x3按式(4)计算:
	
		式中:
	
		m5——试样在每层筛上的质量,单位为克(g);
	
		m6——试样的总质量,单位为克(g)。
	
		取回收率大于98%的两次试验结果的平均值作为测定结果。