6.9 配合公差
6.9.1 门扇与门框的搭接尺寸(见图14)
6.9.1.1 按使用状态,将试件安装在试验框架上,门扇处于关闭状态,用划刀在门扇与门框相交的左边、右边和上边的中部划线作出标记后,用钢板尺测量搭接宽度。
6.9.1.2 门扇与门框的搭接宽度取测量值的最小值。
6.9.2 门扇与门框的配合活动间隙
按使用状态,将试件安装在试验框架上,门扇处于关闭状态,门扇与门框有合页一侧、有锁一侧,以及门扇与上框、下框,双扇、多扇门的门扇之间的活动间隙以塞尺最大插入厚度作为测量值。
6.9.3 门扇与门框的贴合面间隙(见图14)
按使用状态,将试件安装在试验框架上,门扇处于关闭状态,门扇与门框贴合面间隙以塞尺最大插入厚度作为测量值。
	
图14 门扇与门框的搭接尺寸和贴合面间隙示意图
6.9.4 门的开面上门框与门扇的平面高低差R
6.9.4.1 门扇关闭,用游标卡尺测定门框与门扇的平面高低差。测量位置见图15所标定的位置R1、R2、R3……R6。
6.9.4.2 门框与门扇的平面高低差R取测量值的极值。
	
图15 门框与门扇平面高低差测量位置示意图
      
 - 4 分类、代号与标记
 - 4.1 按材质分类及代号
 - 4.2 按门扇数量分类及代号
 - 4.3 按结构型式分类及代号
 - 4.4 按耐火性能分类及代号
 - 4.5 其它代号、标记
 - 5 要求
 - 5.1 一般要求
 - 5.2 材料
 - 5.3 配件
 - 5.4 加工工艺和外观质量
 - 5.5 门扇质量
 - 5.6 尺寸极限偏差
 - 5.7 形位公差
 - 5.8 配合公差
 - 5.9 灵活性
 - 5.10 可靠性
 - 5.11 耐火性能
 - 6 试验方法
 - 6.1 试件要求
 - 6.2 仪器设备的准确度
 - 6.3 材料
 - 6.4 配件
 - 6.5 加工工艺和外观质量
 - 6.6 门扇质量
 - 6.7 尺寸公差
 - 6.8 形位公差
 - 6.9 配合公差
 - 6.10 灵活性
 - 6.11 可靠性
 - 6.12 耐火性能
 - 7 检验规则
 - 7.1 出厂检验
 - 7.2 型式检验
 - 8 标志、包装、运输和贮存
 - 8.1 标志
 - 8.2 包装、运输和使用说明书
 - 8.3 贮存
 - 附录A(规范性附录)防火锁的要求和试验方法
 - A.1 要求
 - A.2 试验方法
 - 附录B(规范性附录)防火铰链(合页)的耐火性能要求和试验方法
 - B.1 要求
 - B.2 试验方法
 - 附录C(规范性附录)防火顺序器的耐火性能要求和试验方法
 - C.1 要求
 - C.2 试验方法
 - 附录D(规范性附录)防火插销的耐火性能要求和试验方法
 - D.1 要求
 - D.2 试验方法
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475