目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.3 按结构型式分类及代号
4.3.1 门扇上带防火玻璃的防火门,代号为b。
4.3.2 防火门门框:门框双槽口代号为s,单槽口代号为d。
4.3.3 带亮窗防火门,代号为l。
4.3.4 带玻璃带亮窗防火门,代号为bl。
4.3.5 无玻璃防火门,代号略。
      
4.3.2 防火门门框:门框双槽口代号为s,单槽口代号为d。
4.3.3 带亮窗防火门,代号为l。
4.3.4 带玻璃带亮窗防火门,代号为bl。
4.3.5 无玻璃防火门,代号略。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:4.2 按门扇数量分类及代号
 - 下一节:4.4 按耐火性能分类及代号
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 分类、代号与标记
 - 4.1 按材质分类及代号
 - 4.2 按门扇数量分类及代号
 - 4.3 按结构型式分类及代号
 - 4.4 按耐火性能分类及代号
 - 4.5 其它代号、标记
 - 5 要求
 - 5.1 一般要求
 - 5.2 材料
 - 5.3 配件
 - 5.4 加工工艺和外观质量
 - 5.5 门扇质量
 - 5.6 尺寸极限偏差
 - 5.7 形位公差
 - 5.8 配合公差
 - 5.9 灵活性
 - 5.10 可靠性
 - 5.11 耐火性能
 - 6 试验方法
 - 6.1 试件要求
 - 6.2 仪器设备的准确度
 - 6.3 材料
 - 6.4 配件
 - 6.5 加工工艺和外观质量
 - 6.6 门扇质量
 - 6.7 尺寸公差
 - 6.8 形位公差
 - 6.9 配合公差
 - 6.10 灵活性
 - 6.11 可靠性
 - 6.12 耐火性能
 - 7 检验规则
 - 7.1 出厂检验
 - 7.2 型式检验
 - 8 标志、包装、运输和贮存
 - 8.1 标志
 - 8.2 包装、运输和使用说明书
 - 8.3 贮存
 - 附录A(规范性附录)防火锁的要求和试验方法
 - A.1 要求
 - A.2 试验方法
 - 附录B(规范性附录)防火铰链(合页)的耐火性能要求和试验方法
 - B.1 要求
 - B.2 试验方法
 - 附录C(规范性附录)防火顺序器的耐火性能要求和试验方法
 - C.1 要求
 - C.2 试验方法
 - 附录D(规范性附录)防火插销的耐火性能要求和试验方法
 - D.1 要求
 - D.2 试验方法
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475