6.3 材料
6.3.1 填充材料
防火门门扇内填充对人体无毒无害的防火隔热材料,按照GB 8624—2006的规定检验其燃烧性能,按照GB/T 20285—2006的规定检验其产烟毒性危险分级,结果应符合本标准5.2.1.2的要求,或提供国家认可授权检测机构出具有效的相应检验报告。
6.3.2 木材
按照GB/T 4823—1995的规定,检验防火门门框、门扇各零部件使用木材的材质,结果应符合本标准5.2.2.1的要求。
按照GB/T 8625—2005的规定,检验防火门用木材的难燃性,结果应符合本标准5.2.2.2的要求,或提供国家认可授权检测机构出具有效的相应检验报告。
难燃木材的含水率,使用含水率测定仪在防火门同一部件上任意测定三点,计算其平均值,结果应符合本标准5.2.2.3的要求。
6.3.3 人造板
防火门使用的人造板,按照GB/T 8625—2005的规定,检验防火门用人造板的难燃性,结果应符合本标准5.2.3.2的要求,或提供国家认可授权检测机构出具有效的相应检验报告。
难燃人造板的含水率,使用含水率测定仪在防火门同一部件上任意测定三点,计算其平均值,结果应符合本标准5.2.3.3的要求。
6.3.4 钢材
6.3.4.1 防火门门框、门扇和加固件使用钢质材料的性能应有生产厂商提供的合格材质检验报告。
6.3.4.2 钢质材料的厚度采用千分尺测量,在防火门同一部件上任意测定三点,计算其平均值,结果应符合本标准表3的要求。
6.3.5 其他材质材料
防火门使用的其他材质材料,按照GB/T 20285—2006的规定检验产烟毒性危险分级和GB/T 8625—2005的规定检验难燃性或按照GB 8624—2006的规定检验其燃烧性能,结果应符合本标准5.2.5的相应要求,或提供国家认可授权检测机构出具有效的相应检验报告。
6.3.6 粘结剂
防火门使用的粘结剂,按照GB/T 20285—2006的规定检验产烟毒性危险分级,结果应符合本标准5.2.6.2的要求,或提供国家认可授权检测机构出具有效的相应检验报告。
- 上一节:6.2 仪器设备的准确度
 - 下一节:6.4 配件
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 分类、代号与标记
 - 4.1 按材质分类及代号
 - 4.2 按门扇数量分类及代号
 - 4.3 按结构型式分类及代号
 - 4.4 按耐火性能分类及代号
 - 4.5 其它代号、标记
 - 5 要求
 - 5.1 一般要求
 - 5.2 材料
 - 5.3 配件
 - 5.4 加工工艺和外观质量
 - 5.5 门扇质量
 - 5.6 尺寸极限偏差
 - 5.7 形位公差
 - 5.8 配合公差
 - 5.9 灵活性
 - 5.10 可靠性
 - 5.11 耐火性能
 - 6 试验方法
 - 6.1 试件要求
 - 6.2 仪器设备的准确度
 - 6.3 材料
 - 6.4 配件
 - 6.5 加工工艺和外观质量
 - 6.6 门扇质量
 - 6.7 尺寸公差
 - 6.8 形位公差
 - 6.9 配合公差
 - 6.10 灵活性
 - 6.11 可靠性
 - 6.12 耐火性能
 - 7 检验规则
 - 7.1 出厂检验
 - 7.2 型式检验
 - 8 标志、包装、运输和贮存
 - 8.1 标志
 - 8.2 包装、运输和使用说明书
 - 8.3 贮存
 - 附录A(规范性附录)防火锁的要求和试验方法
 - A.1 要求
 - A.2 试验方法
 - 附录B(规范性附录)防火铰链(合页)的耐火性能要求和试验方法
 - B.1 要求
 - B.2 试验方法
 - 附录C(规范性附录)防火顺序器的耐火性能要求和试验方法
 - C.1 要求
 - C.2 试验方法
 - 附录D(规范性附录)防火插销的耐火性能要求和试验方法
 - D.1 要求
 - D.2 试验方法
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475