5.8 配合公差
5.8.1 门扇与门框的搭接尺寸(见图14)
门扇与门框的搭接尺寸不应小于12mm。
5.8.2 门扇与门框的配合活动间隙
5.8.2.1 门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。
5.8.2.2 门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。
5.8.2.3 门扇与上框的配合活动间隙不应大于3 mm。
5.8.2.4 双扇、多扇门的门扇之间缝隙不应大于3 mm。
5.8.2.5 门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9 mm。
5.8.2.6 门扇与门框贴合面间隙(见图14),门扇与门框有合页一侧、有锁一侧及上框的贴合面间隙均不应大于3 mm。
5.8.3 门扇与门框的平面高低差R
防火门开面上门框与门扇的平面高低差不应大于1 mm。
      
