6.7 尺寸公差
6.7.1 门扇高度H
采用钢卷尺测量,测量位置为距门扇两竖边各50 mm处,见图1所示的A-A和A′-A′位置。检测值与产品设计图示门扇高度值相减,结果取其极值。
	
 
图1 门扇高度测量位置示意图
6.7.2 门扇宽度W
采用钢卷尺测量,测量位置为距门扇上两横边各50 mm处,见图2所示的B-B和B′-B′位置。检测值与产品设计图示门扇宽度值相减,结果取其极值。
	
采用游标卡尺测量,测量位置见图3中T1、T2、T3……T8所标定的位置[注:遇锁具、合页(铰链)处相应避开50 mm],检测值与产品设计图示门扇厚度值相减,结果取其极值。
	
 
图3 门扇厚度测量位置示意图
6.7.4 门框内裁口高度H′
采用钢卷尺测量,分别测量门框内裁口的左竖边和右竖边,见图4所示C-C、C′-C′。检测值与产品设计图示门框内裁口高度值相减,结果取其极值。
	
图4 门框内裁口高度测量位置示意图
6.7.5 门框内裁口宽度W′
采用钢卷尺测量,测量位置见图5所示的D-D、D′-D′、D″-D″。检测值与产品设计图示门框内裁口宽度值相减,结果取其极值。
	
图5 门框内裁口宽度测量位置示意图
 
6.7.6 门框侧壁宽度T′
采用游标卡尺测量,测量位置见图6所示的T1′、T2′、T3′……T6′。检测值与产品设计图示门框侧壁宽度值相减,结果取其极值。
	
 
图6 门框侧壁宽度测量位置示意图
      
	图2 门扇宽度测量位置示意图
6.7.3 门扇厚度T采用游标卡尺测量,测量位置见图3中T1、T2、T3……T8所标定的位置[注:遇锁具、合页(铰链)处相应避开50 mm],检测值与产品设计图示门扇厚度值相减,结果取其极值。
 - 4 分类、代号与标记
 - 4.1 按材质分类及代号
 - 4.2 按门扇数量分类及代号
 - 4.3 按结构型式分类及代号
 - 4.4 按耐火性能分类及代号
 - 4.5 其它代号、标记
 - 5 要求
 - 5.1 一般要求
 - 5.2 材料
 - 5.3 配件
 - 5.4 加工工艺和外观质量
 - 5.5 门扇质量
 - 5.6 尺寸极限偏差
 - 5.7 形位公差
 - 5.8 配合公差
 - 5.9 灵活性
 - 5.10 可靠性
 - 5.11 耐火性能
 - 6 试验方法
 - 6.1 试件要求
 - 6.2 仪器设备的准确度
 - 6.3 材料
 - 6.4 配件
 - 6.5 加工工艺和外观质量
 - 6.6 门扇质量
 - 6.7 尺寸公差
 - 6.8 形位公差
 - 6.9 配合公差
 - 6.10 灵活性
 - 6.11 可靠性
 - 6.12 耐火性能
 - 7 检验规则
 - 7.1 出厂检验
 - 7.2 型式检验
 - 8 标志、包装、运输和贮存
 - 8.1 标志
 - 8.2 包装、运输和使用说明书
 - 8.3 贮存
 - 附录A(规范性附录)防火锁的要求和试验方法
 - A.1 要求
 - A.2 试验方法
 - 附录B(规范性附录)防火铰链(合页)的耐火性能要求和试验方法
 - B.1 要求
 - B.2 试验方法
 - 附录C(规范性附录)防火顺序器的耐火性能要求和试验方法
 - C.1 要求
 - C.2 试验方法
 - 附录D(规范性附录)防火插销的耐火性能要求和试验方法
 - D.1 要求
 - D.2 试验方法
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475