7 标志
7.1 总则
7.1.1 产品标志应在探测器安装维护过程中清晰可见。
7.1.2 产品标志不应贴在螺丝或其他易被拆卸的部件上。
7.2 产品标志
7.2.1 每只探测器均应清晰地标注下列信息:
a)产品名称;
b)本标准标准号;
c)制造商名称或商标;
d)型号;
e)接线柱标注;
f)制造日期、产品编号、产地和探测器内软件版本号;
g)产品主要技术参数(包括最大光路长度、最小光路长度、最大光路方向偏差、探测器的报警阈值、具有可变响应阈值的探测器应标明最大和最小响应阈值)。
7.2.2 对于可拆卸探测器,探头上的标志内容应包括上述a),b),c),d),f),g)条的内容,底座的标志内容应至少包括d)和e)条内容。
7.2.3 产品标志信息中如使用不常用符号或缩写时,应在探测器说明书中说明。
7.3 质量检验标志
每只探测器均应有质量检验合格标志。
