目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.6 遮挡缓慢变化试验
5.6.1 目的
检验探测器对缓慢发展火灾的响应性能。
5.6.2 试验方法
5.6.2.1 将试样的灵敏度调整为制造商规定的最大灵敏度。
5.6.2.2 可用电路分析方法或进行真实试验。进行分析或试验时,应使遮挡增加的变化率不大于Arep/4h(Arep为一致性试验中测得的所有探测器响应阈值的平均值)。
5.6.2.3 按附录A规定测量响应阈值。
5.6.2.4 将测得的响应阈值与该试样在一致性试验中的响应阈值相比较,其中小的响应阈值定为Amin,大的响应阈值定为Amax。
5.6.3 要求
响应阈值的比值Amax:Amin不应大于1.6。
- 上一节:5.5 遮挡快速变化试验
- 下一节:5.7 电源参数波动试验
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 一般要求
- 5 要求与试验方法
- 5.1 总则
- 5.2 一致性试验
- 5.3 热干扰试验
- 5.4 重复性试验
- 5.5 遮挡快速变化试验
- 5.6 遮挡缓慢变化试验
- 5.7 电源参数波动试验
- 5.8 光路长度相依性试验
- 5.9 光路定向相依性试验
- 5.10 高温(运行)试验
- 5.11 低温(运行)试验
- 5.12 恒定湿热(运行)试验
- 5.13 恒定湿热(耐久)试验
- 5.14 腐蚀试验
- 5.15 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 5.16 静电放电抗扰度试验
- 5.17 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 5.18 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
- 5.19 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 5.20 振动(正弦)(耐久)试验
- 5.21 碰撞试验
- 5.22 环境光干扰试验
- 5.23 火灾灵敏度试验
- 6 检验规则
- 7 标志
- 附录A (规范性附录) 响应阈值的测量方法
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475