5.10 高温(运行)试验
5.10.1 目的
检验探测器在高温环境下工作的适应性。
5.10.2 试验方法
5.10.2.1 将试样的灵敏度调整为制造商规定的最大灵敏度。
5.10.2.2 将试样放入试验箱中,并按附录A规定安装、稳定、调整、校准探测器,使之处于正常监视状态。
5.10.2.3 在正常大气条件下保持1h,然后以不大于1℃/min的升温速率将温度升至(55±2)℃,在此环境条件下保持16h,观察并记录试样的工作状态。
5.10.2.4 高温环境结束后,立即用1.6×A(A为该探测器在一致性试验中的响应阈值)的减光片遮挡光路,观察试样工作状态并计时。
5.10.2.5 取出探测器,在正常大气条件下放置至少1h后,按附录A规定测量响应阈值。
5.10.2.6 将测得的响应阈值与该试样在一致性试验中的响应阈值相比较,其中小的响应阈值定为Amin,大的响应阈值定为Amax。
5.10.3 要求
5.10.3.1 升温及温度保持期间,试样不应发出火灾报警信号或故障信号;
5.10.3.2 高温环境结束后,用1.6XA的减光片遮挡光路,试样应在30s内发出火灾报警信号。
5.10.3.3 响应阈值不应小于0.5dB。
5.10.3.4 响应阈值的比值Amax:Amin之比不应大于1.6。
5.10.4 试验设备
试验设备应符合GB 16838的规定。
 
      
- 上一节:5.9 光路定向相依性试验
 - 下一节:5.11 低温(运行)试验
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 一般要求
 - 5 要求与试验方法
 - 5.1 总则
 - 5.2 一致性试验
 - 5.3 热干扰试验
 - 5.4 重复性试验
 - 5.5 遮挡快速变化试验
 - 5.6 遮挡缓慢变化试验
 - 5.7 电源参数波动试验
 - 5.8 光路长度相依性试验
 - 5.9 光路定向相依性试验
 - 5.10 高温(运行)试验
 - 5.11 低温(运行)试验
 - 5.12 恒定湿热(运行)试验
 - 5.13 恒定湿热(耐久)试验
 - 5.14 腐蚀试验
 - 5.15 射频电磁场辐射抗扰度试验
 - 5.16 静电放电抗扰度试验
 - 5.17 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
 - 5.18 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
 - 5.19 浪涌(冲击)抗扰度试验
 - 5.20 振动(正弦)(耐久)试验
 - 5.21 碰撞试验
 - 5.22 环境光干扰试验
 - 5.23 火灾灵敏度试验
 - 6 检验规则
 - 7 标志
 - 附录A (规范性附录) 响应阈值的测量方法
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475