5.7 电源参数波动试验
5.7.1 目的
检验探测器对电源参数变化的适应性。
5.7.2 试验方法
5.7.2.1 供电电源为直流恒压的探测器。
5.7.2.1.1 将试样的灵敏度调整为制造商规定的最大灵敏度。
5.7.2.1.2 按附录A规定安装、稳定、调整、校准探测器。
5.7.2.1.3 分别使额定工作电压降低15%和升高10%或按制造商规定的额定工作电压上、下限测量试样的响应阈值。
5.7.2.1.4 将测得的响应阈值与该试样在一致性试验中的响应阈值相比较,响应阈值中最小值定为Amin,最大值定为Amax。
5.7.2.2 供电电源为脉动电压的探测器。
5.7.2.2.1 将试样的灵敏度调整为制造商规定的最大灵敏度。
5.7.2.2.2 将试样通过长度为1000m,截面积为1.0mm2的铜质双绞导线(或按照制造商提供的条件)与配套的控制和指示设备连接,按附录A规定安装、稳定、调整、校准探测器。
5.7.2.2.3 分别使额定工作电压降低15%和升高10%或按制造商规定的额定工作电压上、下限测量试样的响应阈值。
5.7.2.2.4 将测得的响应阈值与该试样在一致性试验中的响应阈值相比较,响应阈值中最小值定为Amin,最大值定为Amax。
5.7.3 要求
5.7.3.1 响应阈值不应小于0.5dB。
5.7.3.2 响应阈值的比值Amax:Amin之比不应大于1.6。
- 上一节:5.6 遮挡缓慢变化试验
- 下一节:5.8 光路长度相依性试验
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 一般要求
- 5 要求与试验方法
- 5.1 总则
- 5.2 一致性试验
- 5.3 热干扰试验
- 5.4 重复性试验
- 5.5 遮挡快速变化试验
- 5.6 遮挡缓慢变化试验
- 5.7 电源参数波动试验
- 5.8 光路长度相依性试验
- 5.9 光路定向相依性试验
- 5.10 高温(运行)试验
- 5.11 低温(运行)试验
- 5.12 恒定湿热(运行)试验
- 5.13 恒定湿热(耐久)试验
- 5.14 腐蚀试验
- 5.15 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 5.16 静电放电抗扰度试验
- 5.17 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 5.18 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
- 5.19 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 5.20 振动(正弦)(耐久)试验
- 5.21 碰撞试验
- 5.22 环境光干扰试验
- 5.23 火灾灵敏度试验
- 6 检验规则
- 7 标志
- 附录A (规范性附录) 响应阈值的测量方法
-