5.5 遮挡快速变化试验
5.5.1 目的
检验探测器在光路被快速遮挡时的响应能力。
5.5.2 试验方法
5.5.2.1 将试样的灵敏度调整为制造商规定的最小灵敏度。
5.5.2.2 按附录A规定安装、稳定、调整、校准试样。
5.5.2.3 放置遮挡滤光片在试样光路上,使其尽量靠近接收器,并在1s内遮挡试样光路,保持70s。监视并记录试样状态。
5.5.3 要求
试样的相对部件间放入遮挡滤光片后,试样应在60s内发出火灾报警信号或故障信号。
5.5.4 试验设备
遮挡滤光片:在探测器波长范围内减光10dB~13dB。
      
