附录G 浅埋防空地下室围护结构传热量计算
G.0.1 有恒温要求的防空地下室围护结构的传热量,宜按下列公式计算:
	
	 式中 Q——恒温浅埋防空地下室壁面传热量(w);
	          Q1——室内空气年平均温度与年平均地温之差引起的壁面传热量(W);
	          Q2——地面建筑与防空地下室温差引起的顶板传热量(W);
	          Q3——地表面温度年周期性波动通过地下室外墙传递的热量(W);
	          tnc——防空地下室内空气恒定温度(或年平均温度)(℃);
	          t0——地下室周围岩(土)体的年平均温度(℃);
	          N——壁面年平均传热计算参数(W/℃);
	          α——换热系数,一般取5.8~8.7(W/(m2·℃));
	          l——地下建筑物长度(m);
	          b——地下建筑物宽度(m);
	          h——地下建筑物高度(m);
	          Tpb——年平均温度参数,根据土壤的导热系数,建筑物的宽度b和高度h值,查表G.0.1-1确定;
	          K——楼板传热系数(W/(m2·℃));
	
	    αb——地下室与地面建筑的换热系数(W/(m2·℃));
	          δ——地下室与地面建筑之间楼板的厚度(m);
	          λb——楼板材料的导热系数(W/(m·℃));
	          t'np——地面建筑内空气日平均温度(℃);
	          Θdb——地表面温度年周期性波动引起的侧壁面温度参数,根据土壤的λ和α(壁面导温系数)以及建筑物高度h查表G.0.1-2;
	          θd——地表面温度年周期性波动波幅(℃),计算时可查表G.0.1-3;
	          +——夏季取“-”,冬季取“+”。
	G.0.2 无恒温要求的防空地下室围护结构的传热量,宜按下列公式计算:
	
	   式中 Q——非恒温浅埋防空地下室壁面传热量(W);
	          Q1——恒温传热量(W),根据公式(G.0.1-2)计算;
	          Q2——壁面年波动传热量(W);
	          θn1——防空地下室内空气温度年波幅(℃);
	
	  tnp——防空地下室夏季室内空气日平均温度(℃);
	          tnc——防空地下室夏季室内空气年平均温度(℃);
	          M——壁面周期性波动传热计算参数(W/℃);
	          Θnb——防空地下室室温年周期波动的温度参数,根据土壤的λ和α以及(0.5b+h)值查表G.0.2;
	          ±——夏季取“+”,冬季取“-”;
	          kb——壁面传热系数(W/(m2·℃));
	          其余符号意义同前。
表G.0.1-1 年平均温度参数Tpb
	
	续表G.0.1-1
	
	表G.0.1-2 Θdb值(外墙平均)
	
	表G.0.1-2 Θnb值
	
	表G.0.1-3 θd值计算用表
	
	续表G.0.1-3
	
	续表G.0.1-3
	
	续表G.0.1-3
	
	续表G.0.1-3
	
	续表G.0.1-3
	
	续表G.0.1-3
	
注:带*者为新增城市,其室外计算参数统计年份为1992年至2001年。
顶部
- 上一节:附录F 消波系统
 - 下一节:附录H 深埋防空地下室围护结构传热量计算
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 建筑
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 主体
 - 3.3 出入口
 - 3.4 通风口、水电口
 - 3.5 辅助房间
 - 3.6 柴油电站
 - 3.7 防护功能平战转换
 - 3.8 防水
 - 3.9 内部装修
 - 4 结构
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 材料
 - 4.3 常规武器地面爆炸空气冲击波、土中压缩波参数
 - 4.4 核武器爆炸地面空气冲击波、土中压缩波参数
 - 4.5 核武器爆炸动荷载
 - 4.6 结构动力计算
 - 4.7 常规武器爆炸动荷载作用下结构等效静荷载
 - 4.8 核武器爆炸动荷载作用下常用结构等效静荷载
 - 4.9 荷载组合
 - 4.10 内力分析和截面设计
 - 4.11 构造规定
 - 4.12 平战转换设计
 - 5 采暖通风与空气调节
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 防护通风
 - 5.3 平战结合及平战功能转换
 - 5.4 采暖
 - 5.5 自然通风和机械通风
 - 5.6 空气调节
 - 5.7 柴油电站的通风
 - 6 给水、排水
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 给水
 - 6.3 排水
 - 6.4 洗消
 - 6.5 柴油电站的给排水及供油
 - 6.6 平战转换
 - 7 电气
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 电源
 - 7.3 配电
 - 7.4 线路敷设
 - 7.5 照明
 - 7.6 接地
 - 7.7 柴油电站
 - 7.8 通信
 - 附录A 常用扩散室、扩散箱的内部空间最小尺寸
 - 附录B 常规武器地面爆炸动荷载
 - 附录C 常用结构构件对称型基本自振圆频率计算
 - 附录D 无梁楼盖设计要点
 - D.1 一般规定
 - D.2 承载力计算
 - D.3 构造要求
 - 附录E 钢筋混凝土反梁设计要点
 - E.1 承载力计算
 - E.2 构造要求
 - 附录F 消波系统
 - 附录G 浅埋防空地下室围护结构传热量计算
 - 附录H 深埋防空地下室围护结构传热量计算
 - 本规范用词说明
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475