3.9 内部装修
3.9.1 防空地下室的装修设计应根据战时及平时的功能需要,并按适用、经济、美观的原则确定。在灯光、色彩、饰面材料的处理上应有利于改善地下空间的环境条件。
3.9.2 室内装修应选用防火、防潮的材料,并满足防腐、抗震、环保及其它特殊功能的要求。平战结合的防空地下室,其内部装修应符合国家有关建筑内部装修设计防火规范的规定。
3.9.3 防空地下室的顶板不应抹灰。平时设置吊顶时,应采用轻质、坚固的龙骨,吊顶饰面材料应方便拆卸。密闭通道、防毒通道、洗消间、简易洗消间、滤毒室、扩散室等战时易染毒的房间、通道,其墙面、顶面、地面均应平整光洁,易于清洗。
3.9.4 设置地漏的房间和通道,其地面坡度不应小于0.5%,坡向地漏,且其地面应比相连的无地漏房间(或通道)的地面低20mm。
3.9.5 柴油发电机房、通风机室、水泵间及其它产生噪声和振动的房间,应根据其噪声强度和周围房间的使用要求,采取相应的隔声、吸声、减震等措施。
    
      
    3.9.3 在冲击波作用下会引起防空地下室顶板的强烈振动,为了避免因振动使抹灰层脱落而砸伤室内人员,故本条规定顶板不应抹灰。平时设置吊顶时,龙骨应该固定牢固,饰面板应采用便于拆卸的,以便于临战时拆除吊顶饰面板。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 建筑
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 主体
 - 3.3 出入口
 - 3.4 通风口、水电口
 - 3.5 辅助房间
 - 3.6 柴油电站
 - 3.7 防护功能平战转换
 - 3.8 防水
 - 3.9 内部装修
 - 4 结构
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 材料
 - 4.3 常规武器地面爆炸空气冲击波、土中压缩波参数
 - 4.4 核武器爆炸地面空气冲击波、土中压缩波参数
 - 4.5 核武器爆炸动荷载
 - 4.6 结构动力计算
 - 4.7 常规武器爆炸动荷载作用下结构等效静荷载
 - 4.8 核武器爆炸动荷载作用下常用结构等效静荷载
 - 4.9 荷载组合
 - 4.10 内力分析和截面设计
 - 4.11 构造规定
 - 4.12 平战转换设计
 - 5 采暖通风与空气调节
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 防护通风
 - 5.3 平战结合及平战功能转换
 - 5.4 采暖
 - 5.5 自然通风和机械通风
 - 5.6 空气调节
 - 5.7 柴油电站的通风
 - 6 给水、排水
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 给水
 - 6.3 排水
 - 6.4 洗消
 - 6.5 柴油电站的给排水及供油
 - 6.6 平战转换
 - 7 电气
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 电源
 - 7.3 配电
 - 7.4 线路敷设
 - 7.5 照明
 - 7.6 接地
 - 7.7 柴油电站
 - 7.8 通信
 - 附录A 常用扩散室、扩散箱的内部空间最小尺寸
 - 附录B 常规武器地面爆炸动荷载
 - 附录C 常用结构构件对称型基本自振圆频率计算
 - 附录D 无梁楼盖设计要点
 - D.1 一般规定
 - D.2 承载力计算
 - D.3 构造要求
 - 附录E 钢筋混凝土反梁设计要点
 - E.1 承载力计算
 - E.2 构造要求
 - 附录F 消波系统
 - 附录G 浅埋防空地下室围护结构传热量计算
 - 附录H 深埋防空地下室围护结构传热量计算
 - 本规范用词说明
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475