14.3 安全技术防范系统
	14.3.1 住宅建筑的安全技术防范系统宜包括周界安全防范系统、公共区域安全防范系统、家庭安全防范系统及监控中心。
	14.3.2 住宅建筑安全技术防范系统的配置标准应符合表14.3.2的规定。
	表14.3.2 住宅建筑安全技术防范系统配置标准
	
	14.3.3 周界安全防范系统的设计应符合下列规定:
	    1 电子周界防护系统应与周界的形状和出入口设置相协调,不应留盲区;
	    2 电子周界防护系统应预留与住宅建筑安全管理系统的联网接口。
	14.3.4 公共区域安全防范系统的设计应符合下列规定:
	    1 电子巡查系统应符合下列规定:
	      1)离线式电子巡查系统的信息识读器底边距地宜为1.3m~1.5m,安装方式应具备防破坏措施,或选用防破坏型产品;
	      2)在线式电子巡查系统的管线宜采用暗敷。
	    2 视频安防监控系统应符合下列规定:
	      1)住宅建筑的主要出入口、主要通道、电梯轿厢、地下停车库、周界及重要部位宜安装摄像机;
	      2)室外摄像机的选型及安装应采取防水、防晒、防雷等措施;
	      3)应预留与住宅建筑安全管理系统的联网接口。
	    3 停车库(场)管理系统应符合下列规定:
	      1)应重点对住宅建筑出入口、停车库(场)出入口及其车辆通行车道实施控制、监视、停车管理及车辆防盗等综合管理;
	      2)住宅建筑出入口、停车库(场)出入口控制系统宜与电子周界防护系统、视频安防监控系统联网。
	14.3.5 家庭安全防范系统的设计应符合下列规定:
	    1 访客对讲系统应符合下列规定:
	      1)主机宜安装在单元入口处防护门上或墙体内,室内分机宜安装在起居室(厅)内,主机和室内分机底边距地宜为1.3m~1.5m;
	      2)访客对讲系统应与监控中心主机联网。
	    2 紧急求助报警装置应符合下列规定:
	      1)每户应至少安装一处紧急求助报警装置;
	      2)紧急求助信号应能报至监控中心;
	      3)紧急求助信号的响应时间应满足国家现行有关标准的要求。
	    3 入侵报警系统应符合下列规定:
	      1)可在住户套内、户门、阳台及外窗等处,选择性地安装入侵报警探测装置;
	      2)入侵报警系统应预留与小区安全管理系统的联网接口。
	14.3.6 监控中心的设计应符合下列规定:
	    1 监控中心应具有自身的安全防范设施;
	    2 周界安全防范系统、公共区域安全防范系统、家庭安全防范系统等主机宜安装在监控中心;
	    3 监控中心应配置可靠的有线或无线通信工具,并应留有与接警中心联网的接口;
	    4 监控中心可与住宅建筑管理中心合用,使用面积应根据系统的规模由工程设计人员确定,并不应小于20m2。
14.3.4
1 电子巡查系统包括离线式和在线式。
3 住宅建筑停车库(场)管理系统宜对长期住户车辆和临时访客车辆有不同的管理模式,保障住宅建筑高峰期进出口处车辆不堵塞。
14.3.5
1 室内分机有多种类型,最基本的是双向对讲、开门锁,目前新建住宅建筑很多已经安装了彩色可视对讲分机,也有的已经安装了家庭控制器。建议投资商根据居民需求及技术发展,合理选择室内分机类型。
2 紧急求助报警装置宜安装在起居室(厅)、主卧室或书房。
14.3.6 住宅建筑安防监控中心自身的安防设施是指对监控中心的物防、技防,还应确保人防。
说明 返回
顶部
- 上一节:14.2 火灾自动报警系统
 - 下一节:14.4 应急联动系统
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 供配电系统
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 负荷分级
 - 3.3 电能计量
 - 3.4 负荷计算
 - 4 配变电所
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 所址选择
 - 4.3 变压器选择
 - 5 自备电源
 - 6 低压配电
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 低压配电系统
 - 6.3 低压配电线路的保护
 - 6.4 导体及线缆选择
 - 7 配电线路布线系统
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 导管布线
 - 7.3 电缆布线
 - 7.4 电气竖井布线
 - 7.5 室外布线
 - 8 常用设备电气装置
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 电梯
 - 8.3 电动门
 - 8.4 家居配电箱
 - 8.5 其他
 - 9 电气照明
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 公共照明
 - 9.3 应急照明
 - 9.4 套内照明
 - 9.5 照明节能
 - 10 防雷与接地
 - 10.1 防雷
 - 10.2 等电位联结
 - 10.3 接地
 - 11 信息设施系统
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 有线电视系统
 - 11.3 电话系统
 - 11.4 信息网络系统
 - 11.5 公共广播系统
 - 11.6 信息导引及发布系统
 - 11.7 家居配线箱
 - 11.8 家居控制器
 - 12 信息化应用系统
 - 12.1 物业运营管理系统
 - 12.2 信息服务系统
 - 12.3 智能卡应用系统
 - 12.4 信息网络安全管理系统
 - 12.5 家居管理系统
 - 13 建筑设备管理系统
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 建筑设备监控系统
 - 13.3 能耗计量及数据远传系统
 - 14 公共安全系统
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 火灾自动报警系统
 - 14.3 安全技术防范系统
 - 14.4 应急联动系统
 - 15 机房工程
 - 15.1 一般规定
 - 15.2 控制室
 - 15.3 弱电间及弱电竖井
 - 15.4 电信间
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 - 勘误表
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475