4.2 所址选择
	4.2.1 单栋住宅建筑用电设备总容量为250kW以下时,宜多栋住宅建筑集中设置配变电所;单栋住宅建筑用电设备总容量在250kW及以上时,宜每栋住宅建筑设置配变电所。
	4.2.2 当配变电所设在住宅建筑内时,配变电所不应设在住户的正上方、正下方、贴邻和住宅建筑疏散出口的两侧,不宜设在住宅建筑地下的最底层。
	4.2.3 当配变电所设在住宅建筑外时,配变电所的外侧与住宅建筑的外墙间距,应满足防火、防噪声、防电磁辐射的要求,配变电所宜避开住户主要窗户的水平视线。
条文说明
    4.2.1 住宅小区里的低层住宅、多层住宅、中高层住宅、别墅等单栋住宅建筑用电设备总容量在250kW以下时,集中设置配变电所经济合理。用电设备总容量在250kW及以上的单栋住宅建筑,配变电所可设在住宅建筑的附属群楼里,如果住宅建筑内配变电所位置难确定,可设置成室外配变电所。室外配变电所包括独立式配变电所和预装式变电站。
4.2.2 配变电所不宜设在住宅建筑地下的“最底层”主要是防水防潮,特别是多雨、低洼地区防止水流倒灌。当只有地下一层时,应抬高配变电所地面标高。
4.2.3 室外配变电所的外侧指独立式配变电所的外墙或预装式变电站的外壳。配变电所离住户太近会影响居民安全及居住环境。防火间距国家现行的消防规范已有明确的规定,国家标准《环境电磁波卫生标准》GB 9175仍在修订中,目前没有明确的技术参数。离噪声源、电磁辐射源越远越有利于人身安全,但实施起来有一定的难度。考虑到住宅建筑的特殊性,建议室外变电站的外侧与住宅建筑外墙的间距不宜小于20m,因为10/0.4kV变压器外侧(水平方向)20m处的电磁场强度(0.1MHz~30MHz频谱范围内)一般小于10V/m,处于安全范围内。当然,由于不同区域的现场电磁场强度大小不同,放任一地点放置变压器以后的实际电磁场强度需现场测试确定。
 - 6.2 低压配电系统
 - 6.3 低压配电线路的保护
 - 6.4 导体及线缆选择
 - 7 配电线路布线系统
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 导管布线
 - 7.3 电缆布线
 - 7.4 电气竖井布线
 - 7.5 室外布线
 - 8 常用设备电气装置
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 电梯
 - 8.3 电动门
 - 8.4 家居配电箱
 - 8.5 其他
 - 9 电气照明
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 公共照明
 - 9.3 应急照明
 - 9.4 套内照明
 - 9.5 照明节能
 - 10 防雷与接地
 - 10.1 防雷
 - 10.2 等电位联结
 - 10.3 接地
 - 11 信息设施系统
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 有线电视系统
 - 11.3 电话系统
 - 11.4 信息网络系统
 - 11.5 公共广播系统
 - 11.6 信息导引及发布系统
 - 11.7 家居配线箱
 - 11.8 家居控制器
 - 12 信息化应用系统
 - 12.1 物业运营管理系统
 - 12.2 信息服务系统
 - 12.3 智能卡应用系统
 - 12.4 信息网络安全管理系统
 - 12.5 家居管理系统
 - 13 建筑设备管理系统
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 建筑设备监控系统
 - 13.3 能耗计量及数据远传系统
 - 14 公共安全系统
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 火灾自动报警系统
 - 14.3 安全技术防范系统
 - 14.4 应急联动系统
 - 15 机房工程
 - 15.1 一般规定
 - 15.2 控制室
 - 15.3 弱电间及弱电竖井
 - 15.4 电信间
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 - 勘误表
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475