10.2 等电位联结
	10.2.1 住宅建筑应做总等电位联结,装有淋浴或浴盆的卫生间应做局部等电位联结。
	10.2.2 局部等电位联结应包括卫生间内金属给水排水管、金属浴盆、金属洗脸盆、金属采暖管、金属散热器、卫生间电源插座的PE线以及建筑物钢筋网。
	10.2.3 等电位联结线的截面应符合表10.2.3的规定。
表10.2.3 等电位联结线截面要求


注:① 为铜材质,可选用裸铜线、绝缘铜芯线。
② 为铜材质,可选用铜导体、裸铜线、绝缘铜芯线。
③ 为钢材质,可选用热镀锌扁钢或热镀锌圆钢。
条文说明
    
	10.2.2 金属浴盆、洗脸盆包括金属搪瓷材料;建筑物钢筋网包括卫生间地面及墙内钢筋网。装有淋浴或浴盆卫生间里的设施不需要进行等电位联结的有下列几种情况:
1 非金属物,如非金属浴盆、塑料管道等。
2 孤立金属物,如金属地漏、扶手、浴巾架、肥皂盒等。
3 非金属物与金属物,如固定管道为非金属管道(不包括铝塑管),与此管道连接的金属软管、金属存水弯等。
 - 6.2 低压配电系统
 - 6.3 低压配电线路的保护
 - 6.4 导体及线缆选择
 - 7 配电线路布线系统
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 导管布线
 - 7.3 电缆布线
 - 7.4 电气竖井布线
 - 7.5 室外布线
 - 8 常用设备电气装置
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 电梯
 - 8.3 电动门
 - 8.4 家居配电箱
 - 8.5 其他
 - 9 电气照明
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 公共照明
 - 9.3 应急照明
 - 9.4 套内照明
 - 9.5 照明节能
 - 10 防雷与接地
 - 10.1 防雷
 - 10.2 等电位联结
 - 10.3 接地
 - 11 信息设施系统
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 有线电视系统
 - 11.3 电话系统
 - 11.4 信息网络系统
 - 11.5 公共广播系统
 - 11.6 信息导引及发布系统
 - 11.7 家居配线箱
 - 11.8 家居控制器
 - 12 信息化应用系统
 - 12.1 物业运营管理系统
 - 12.2 信息服务系统
 - 12.3 智能卡应用系统
 - 12.4 信息网络安全管理系统
 - 12.5 家居管理系统
 - 13 建筑设备管理系统
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 建筑设备监控系统
 - 13.3 能耗计量及数据远传系统
 - 14 公共安全系统
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 火灾自动报警系统
 - 14.3 安全技术防范系统
 - 14.4 应急联动系统
 - 15 机房工程
 - 15.1 一般规定
 - 15.2 控制室
 - 15.3 弱电间及弱电竖井
 - 15.4 电信间
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 - 勘误表
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475