14.2 火灾自动报警系统
	14.2.1 住宅建筑火灾自动报警系统的设计、保护对象的分级及火灾探测器设置部位等,应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的规定。
	14.2.2 当10层~18层住宅建筑的消防电梯兼作客梯且两类电梯共用前室时,可由一组消防双电源供电。末端双电源自动切换配电箱应设置在消防电梯机房内,由双电源自动切换配电箱至相应设备时,应采用放射式供电,火灾时应切断客梯电源。
	14.2.3 建筑高度为100m或35层及以上的住宅建筑,应设消防控制室、应急广播系统及声光警报装置。其他需设火灾自动报警系统的住宅建筑设置应急广播困难时,应在每层消防电梯的前室、疏散通道设置声光警报装置。
条文说明
    14.2.3 建筑高度为100m或35层及以上的住宅建筑要求每栋楼都要设消防控制室,其他住宅建筑及住宅建筑群应按规范要求设消防控制室。住宅小区宜集中设置消防控制室,消防控制室要求24小时专业人员值班,设置多个消防控制室,需增加专业人员值班,增加系统维修维护量,增加运营成本。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:14.1 一般规定
 - 下一节:14.3 安全技术防范系统
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 供配电系统
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 负荷分级
 - 3.3 电能计量
 - 3.4 负荷计算
 - 4 配变电所
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 所址选择
 - 4.3 变压器选择
 - 5 自备电源
 - 6 低压配电
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 低压配电系统
 - 6.3 低压配电线路的保护
 - 6.4 导体及线缆选择
 - 7 配电线路布线系统
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 导管布线
 - 7.3 电缆布线
 - 7.4 电气竖井布线
 - 7.5 室外布线
 - 8 常用设备电气装置
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 电梯
 - 8.3 电动门
 - 8.4 家居配电箱
 - 8.5 其他
 - 9 电气照明
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 公共照明
 - 9.3 应急照明
 - 9.4 套内照明
 - 9.5 照明节能
 - 10 防雷与接地
 - 10.1 防雷
 - 10.2 等电位联结
 - 10.3 接地
 - 11 信息设施系统
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 有线电视系统
 - 11.3 电话系统
 - 11.4 信息网络系统
 - 11.5 公共广播系统
 - 11.6 信息导引及发布系统
 - 11.7 家居配线箱
 - 11.8 家居控制器
 - 12 信息化应用系统
 - 12.1 物业运营管理系统
 - 12.2 信息服务系统
 - 12.3 智能卡应用系统
 - 12.4 信息网络安全管理系统
 - 12.5 家居管理系统
 - 13 建筑设备管理系统
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 建筑设备监控系统
 - 13.3 能耗计量及数据远传系统
 - 14 公共安全系统
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 火灾自动报警系统
 - 14.3 安全技术防范系统
 - 14.4 应急联动系统
 - 15 机房工程
 - 15.1 一般规定
 - 15.2 控制室
 - 15.3 弱电间及弱电竖井
 - 15.4 电信间
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 - 勘误表
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475