10.3 邻近建筑施工引起事故的预防与补救
	10.3.1 当邻近工程的施工对既有建筑可能产生影响时,应查明既有建筑的结构和基础形式、结构状态、建成年代和使用情况等,根据邻近工程的结构类型、荷载大小、基础埋深、间隔距离以及土质情况等因素,分析可能产生的影响程度,并提出相应的预防措施。
	10.3.2 当软土地基上采用有挤土效应的桩基,对邻近既有建筑有影响时,可在邻近既有建筑一侧设置砂井、排水板、应力释放孔或开挖隔离沟,减小沉桩引起的孔隙水压力和挤土效应。对重要建筑,可设地下挡墙。
	10.3.3 遇有振动效应的地基处理或桩基施工时,可采用开挖隔振沟,减少振动波传递。
	10.3.4 当邻近建筑开挖基槽、人工降低地下水或迫降纠倾施工等,可能造成土体侧向变形或产生附加应力时,可对既有建筑进行地基基础局部加固,减小该侧地基附加应力,控制基础沉降。
	10.3.5 在邻近既有建筑进行人工挖孔桩或钻孔灌注桩时,应防止地下水的流失及土的侧向变形,可采用回灌、截水措施或跳挖、套管护壁等施工方法等,并进行沉降观测,防止既有建筑出现不均匀沉降而造成裂损。
	10.3.6 当邻近工程施工造成既有建筑裂损或倾斜时,应根据既有建筑的结构特点、结构损害程度和地基土层条件,采用本规范第7章、第9章和第11章的方法对既有建筑地基基础进行加固。
10.3.2 在软土地基中进行挤土桩的施工,由于桩的挤土效应,土体产生超静孔隙水压力造成土体侧向挤出,出现地面隆起,可能对邻近既有建筑造成影响时,可以采用排水法(塑料排水板、砂桩或砂井等)、应力释放孔法或隔离沟等来预防对邻近既有建筑的影响,对重要的建筑可设地下挡墙阻挡挤土产生的影响。
10.3.5 人工挖孔桩是一种既简便又经济的桩基施工方法,被广泛地采用,但人工挖孔桩施工对周围影响较大,主要表现在降低地下水位后出现流砂、土的侧向变形等,应分析可能造成的影响并采取相应预防措施。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本规定
 - 4 地基基础鉴定
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 地基鉴定
 - 4.3 基础鉴定
 - 5 地基基础计算
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 地基承载力计算
 - 5.3 地基变形计算
 - 6 增层改造
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 直接增层
 - 6.3 外套结构增层
 - 7 纠倾加固
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 迫降纠倾
 - 7.3 顶升纠倾
 - 8 移位加固
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 设计
 - 8.3 施工
 - 9 托换加固
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 设计
 - 9.3 施工
 - 10 事故预防与补救
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 地基不均匀变形过大引起事故的补救
 - 10.3 邻近建筑施工引起事故的预防与补救
 - 10.4 深基坑工程引起事故的预防与补救
 - 10.5 地下工程施工引起事故的预防与补救
 - 10.6 地下水位变化过大引起事故的预防与补救
 - 11 加固方法
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 基础补强注浆加固
 - 11.3 扩大基础
 - 11.4 锚杆静压桩
 - 11.5 树根桩
 - 11.6 坑式静压桩
 - 11.7 注浆加固
 - 11.8 石灰桩
 - 11.9 其他地基加固方法
 - 12 检验与监测
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 检验
 - 12.3 监测
 - 附录A 既有建筑基础下地基土载荷试验要点
 - 附录B 既有建筑地基承载力持载再加荷载荷试验要点
 - 附录C 既有建筑桩基础单桩承载力持载再加荷载荷试验要点
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475