12.3 游泳池水系统安装
主控项目
12.3.1 游泳池的给水口、回水口、泄水口应采用耐腐蚀的铜、不锈钢、塑料等材料制造。溢流槽、格栅应为耐腐蚀材料制造,并为组装型。安装时其外表面应与池壁或池底面相平。
检验方法:观察检查。
12.3.2 游泳池的毛发聚集器应采用铜或不锈钢等耐腐蚀材料制造,过滤筒(网)的孔径应不大于3mm,其面积应为连接管截面积的1.5~2倍。
检验方法:观察和尺量计算方法。
12.3.3 游泳池地面,应采取有效措施防止冲洗排水流入池内。
检验方法:观察检查。
一般项目
12.3.4 游泳池循环水系统加药(混凝剂)的药品溶解池、溶液池及定量投加设备应采用耐腐蚀材料制作。输送溶液的管道应采用塑料管、胶管或铜管。
检验方法:观察检查。
12.3.5 游泳池的浸脚、浸腰消毒池的给水管、投药管、溢流管、循环管和泄空管应采用耐腐蚀材料制成。
检验方法:观察检查。
主控项目
12.3.1 因游泳池水多数都循环使用且经加药消毒,故要求游泳池的给水、排水配件应由耐腐蚀材料制成。
12.3.2 毛发聚集器是游泳池循环水系统中的主要设备之一,应采用耐腐蚀材料制成。
12.3.3 防止清洗、冲洗等排水流入游泳池内而污染池水的措施。
一般项目
12.3.4 因游泳池循环水需经加药消毒,故其循环管道应由耐腐蚀材料制成。
12.3.5 加药、投药和输药管道也应采用耐腐蚀材料制成,保证使用安全。
12.3.6 为保证使用卫生条件,本条所列管道均采用耐腐蚀管材。
说明 返回
顶部
- 上一节:12.2 建筑中水系统管道及辅助设备安装
 - 下一节:13 供热锅炉及辅助设备安装
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 3.1 质量管理
 - 3.2 材料设备管理
 - 3.3 施工过程质量控制
 - 4 室内给水系统安装
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 给水管道及配件安装
 - 4.3 室内消火栓系统安装
 - 4.4 给水设备安装
 - 5 室内排水系统安装
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 排水管道及配件安装
 - 5.3 雨水管道及配件安装
 - 6 室内热水供应系统安装
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 管道及配件安装
 - 6.3 辅助设备安装
 - 7 卫生器具安装
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 卫生器具安装
 - 7.3 卫生器具给水配件安装
 - 7.4 卫生器具排水管道安装
 - 8 室内采暖系统安装
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 管道及配件安装
 - 8.3 辅助设备及散热器安装
 - 8.4 金属辐射板安装
 - 8.5 低温热水地板辐射采暖系统安装
 - 8.6 系统水压试验及调试
 - 9 室外给水管网安装
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 给水管道安装
 - 9.3 消防水泵接合器及室外消火栓安装
 - 9.4 管沟及井室
 - 10 室外排水管网安装
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 排水管道安装
 - 10.3 排水管沟及井池
 - 11 室外供热管网安装
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 管道及配件安装
 - 11.3 系统水压试验及调试
 - 12 建筑中水系统及游泳池水系统安装
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 建筑中水系统管道及辅助设备安装
 - 12.3 游泳池水系统安装
 - 13 供热锅炉及辅助设备安装
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 锅炉安装
 - 13.3 辅助设备及管道安装
 - 13.4 安全附件安装
 - 13.5 烘炉、煮炉和试运行
 - 13.6 换热站安装
 - 14 分部(子分部)工程质量验收
 - 附录A 建筑给水排水及采暖工程分部、分项工程划分
 - 附录B 检验批质量验收
 - 附录C 分项工程质量验收
 - 附录D 子分部工程质量验收
 - 附录E 建筑给水排水及采暖(分部)工程质量验收
 - 附录F 本规范用词说明
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475