9.1 一般规定
9.1.1 本章适用于民用建筑群(住宅小区)及厂区的室外给水管网安装工程的质量检验与验收。
9.1.2 输送生活给水的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管或给水铸铁管。塑料管、复合管或给水铸铁管的管材、配件,应是同一厂家的配套产品。
9.1.3 架空或在地沟内敷设的室外给水管道其安装要求按室内给水管道的安装要求执行。塑料管道不得露天架空铺设,必须露天架空铺设时应有保温和防晒等措施。
9.1.4 消防水泵接合器及室外消火栓的安装位置、型式必须符合设计要求。
9.1.1 界定本章条文的适用范围。
9.1.2 规定输送生活饮用水的给水管道应采用塑料管、复合管,镀锌钢管或给水铸铁管是为保证水体不在输送中受污染。强调管材、管件应是同一厂家的配套产品是为了保证管材和管件的匹配公差一致,从而保证安装质量,同时也是为了让管材生产厂家承担材质的连带责任。
9.1.3 室外架空或在室外地沟内铺设给水管道与在室内铺设给水管道安装条件和办法相似,故其检验和验收的要求按室内给水管道相关规定执行。但室外架空管道是在露天环境中,温度变化波动大,塑料管道在阳光的紫外线作用下会老化,所以要求室外架空铺设的塑料管道必须有保温和防晒等措施。
9.1.4 室外消防水泵接合器及室外消火栓的安装位置及形式是设计后,经当地消防部门综合当地情况按消防法规严格审定的,故不可随意改动。
说明 返回
顶部
- 上一节:9 室外给水管网安装
 - 下一节:9.2 给水管道安装
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 3.1 质量管理
 - 3.2 材料设备管理
 - 3.3 施工过程质量控制
 - 4 室内给水系统安装
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 给水管道及配件安装
 - 4.3 室内消火栓系统安装
 - 4.4 给水设备安装
 - 5 室内排水系统安装
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 排水管道及配件安装
 - 5.3 雨水管道及配件安装
 - 6 室内热水供应系统安装
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 管道及配件安装
 - 6.3 辅助设备安装
 - 7 卫生器具安装
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 卫生器具安装
 - 7.3 卫生器具给水配件安装
 - 7.4 卫生器具排水管道安装
 - 8 室内采暖系统安装
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 管道及配件安装
 - 8.3 辅助设备及散热器安装
 - 8.4 金属辐射板安装
 - 8.5 低温热水地板辐射采暖系统安装
 - 8.6 系统水压试验及调试
 - 9 室外给水管网安装
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 给水管道安装
 - 9.3 消防水泵接合器及室外消火栓安装
 - 9.4 管沟及井室
 - 10 室外排水管网安装
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 排水管道安装
 - 10.3 排水管沟及井池
 - 11 室外供热管网安装
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 管道及配件安装
 - 11.3 系统水压试验及调试
 - 12 建筑中水系统及游泳池水系统安装
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 建筑中水系统管道及辅助设备安装
 - 12.3 游泳池水系统安装
 - 13 供热锅炉及辅助设备安装
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 锅炉安装
 - 13.3 辅助设备及管道安装
 - 13.4 安全附件安装
 - 13.5 烘炉、煮炉和试运行
 - 13.6 换热站安装
 - 14 分部(子分部)工程质量验收
 - 附录A 建筑给水排水及采暖工程分部、分项工程划分
 - 附录B 检验批质量验收
 - 附录C 分项工程质量验收
 - 附录D 子分部工程质量验收
 - 附录E 建筑给水排水及采暖(分部)工程质量验收
 - 附录F 本规范用词说明
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475