10.2 排水管道安装
主控项目
10.2.1 排水管道的坡度必须符合设计要求,严禁无坡或倒坡。
检验方法:用水准仪、拉线和尺量检查。
10.2.2 管道埋设前必须做灌水试验和通水试验,排水应畅通,无堵塞,管接口无渗漏。
检验方法:按排水检查井分段试验,试验水头应以试验段上游管顶加1m,时间不少于30min,逐段观察。
一般项目
10.2.3 管道的坐标和标高应符合设计要求,安装的允许偏差应符合表10.2.3的规定。
表10.2.3 室外排水管道安装的允许偏差和检验方法
	
10.2.4 排水铸铁管采用水泥捻口时,油麻填塞应密实,接口水泥应密实饱满,其接口面凹入承口边缘且深度不得大于2mm。
检验方法:观察和尺量检查。
10.2.5 排水铸铁管外壁在安装前应除锈,涂二遍石油沥青漆。
检验方法:观察检查。
10.2.6 承插接口的排水管道安装时,管道和管件的承口应与水流方向相反。
检验方法:观察检查。
10.2.7 混凝土管或钢筋混凝土管采用抹带接口时,应符合下列规定:
1 抹带前应将管口的外壁凿毛,扫净,当管径小于或等于500mm时,抹带可一次完成;当管径大于500mm时,应分二次抹成,抹带不得有裂纹。
2 钢丝网应在管道就位前放入下方,抹压砂浆时应将钢丝网抹压牢固,钢丝网不得外露。
3 抹带厚度不得小于管壁的厚度,宽度宜为80~100mm。
检验方法:观察和尺量检查。
主控项目
10.2.1 找好坡度直接关系到排水管道的使用功能,故严禁无坡或倒坡。
10.2.2 排水管道中虽无压,但不应渗漏,长期渗漏处可导致管基下沉,管道悬空,因此要求在施工过程中,在两检查井间管道安装完毕后,即应做灌水试验。通水试验是检验排水使用功能的手段,随着从上游不断向下游做灌水试验的同时,也检验了通水的能力。
一般项目
10.2.3 条文中的规定是本着既满足实际,又适当放宽情况下给出的。
10.2.4 排水铸铁管和给水铸铁管在安装程序上、过程控制的内容上相似,施工检查可参照给水铸铁管承插接口的要求执行,但在材质上,通过的介质、压力上又不同,故应承认差别。但必须要保证接口不漏水。
	10.2.5 刷二遍石油沥青漆是为了提高管材抗腐蚀能力,提高管材使用年限。
	
	10.2.6 承插接口的排水管道安装时,要求管道和管件的承口应与水流方向相反,是为了减少水流的阻力,减少水流对接口材料的压力(或冲刷力),从而保持抗渗漏能力,提高管网使用寿命。
10.2.7 条文中的控制规定是为确保抹带接口的质量,使管道接口处不渗漏。
说明 返回
顶部
- 上一节:10.1 一般规定
 - 下一节:10.3 排水管沟及井池
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 3.1 质量管理
 - 3.2 材料设备管理
 - 3.3 施工过程质量控制
 - 4 室内给水系统安装
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 给水管道及配件安装
 - 4.3 室内消火栓系统安装
 - 4.4 给水设备安装
 - 5 室内排水系统安装
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 排水管道及配件安装
 - 5.3 雨水管道及配件安装
 - 6 室内热水供应系统安装
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 管道及配件安装
 - 6.3 辅助设备安装
 - 7 卫生器具安装
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 卫生器具安装
 - 7.3 卫生器具给水配件安装
 - 7.4 卫生器具排水管道安装
 - 8 室内采暖系统安装
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 管道及配件安装
 - 8.3 辅助设备及散热器安装
 - 8.4 金属辐射板安装
 - 8.5 低温热水地板辐射采暖系统安装
 - 8.6 系统水压试验及调试
 - 9 室外给水管网安装
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 给水管道安装
 - 9.3 消防水泵接合器及室外消火栓安装
 - 9.4 管沟及井室
 - 10 室外排水管网安装
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 排水管道安装
 - 10.3 排水管沟及井池
 - 11 室外供热管网安装
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 管道及配件安装
 - 11.3 系统水压试验及调试
 - 12 建筑中水系统及游泳池水系统安装
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 建筑中水系统管道及辅助设备安装
 - 12.3 游泳池水系统安装
 - 13 供热锅炉及辅助设备安装
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 锅炉安装
 - 13.3 辅助设备及管道安装
 - 13.4 安全附件安装
 - 13.5 烘炉、煮炉和试运行
 - 13.6 换热站安装
 - 14 分部(子分部)工程质量验收
 - 附录A 建筑给水排水及采暖工程分部、分项工程划分
 - 附录B 检验批质量验收
 - 附录C 分项工程质量验收
 - 附录D 子分部工程质量验收
 - 附录E 建筑给水排水及采暖(分部)工程质量验收
 - 附录F 本规范用词说明
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475