8.6 系统水压试验及调试
主控项目
8.6.1 采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定:
1 蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。
2 高温热水采暖系统,试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPa。
3 使用塑料管及复合管的热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.2MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa。
检验方法:使用钢管及复合管的采暖系统应在试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,降至工作压力后检查,不渗、不漏;
使用塑料管的采暖系统应在试验压力下1h内压力降不大于0.05MPa,然后降压至工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不大于0.03MPa,同时各连接处不渗、不漏。
8.6.2 系统试压合格后,应对系统进行冲洗并清扫过滤器及除污器。
检验方法:现场观察,直至排出水不含泥沙、铁屑等杂质,且水色不浑浊为合格。
8.6.3 系统冲洗完毕应充水、加热,进行试运行和调试。
检验方法:观察、测量室温应满足设计要求。
主控项目
8.6.1 据调查,原《规范》关于水压试验的内容,经多年实践,是基本适用可行的。本条规定在此基础上作了部分调整。塑料管和复合管其承压能力随着输送的热水温度的升高而降低。采暖系统中此种管道在运行时,承压能力较水压试验时有所降低。因此,与使用钢管的系统相比,水压试验值规定得稍高一些。
8.6.2 为保证系统内部清洁,防止因泥沙等积存影响热媒的正常流动。
8.6.3 系统充水、加热,进行试运行和调试是对采暖系统功能的最终检验,检验结果应满足设计要求。若加热条件暂不具备,应延期进行该项工作。
说明 返回
顶部
- 上一节:8.5 低温热水地板辐射采暖系统安装
 - 下一节:9 室外给水管网安装
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 3.1 质量管理
 - 3.2 材料设备管理
 - 3.3 施工过程质量控制
 - 4 室内给水系统安装
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 给水管道及配件安装
 - 4.3 室内消火栓系统安装
 - 4.4 给水设备安装
 - 5 室内排水系统安装
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 排水管道及配件安装
 - 5.3 雨水管道及配件安装
 - 6 室内热水供应系统安装
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 管道及配件安装
 - 6.3 辅助设备安装
 - 7 卫生器具安装
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 卫生器具安装
 - 7.3 卫生器具给水配件安装
 - 7.4 卫生器具排水管道安装
 - 8 室内采暖系统安装
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 管道及配件安装
 - 8.3 辅助设备及散热器安装
 - 8.4 金属辐射板安装
 - 8.5 低温热水地板辐射采暖系统安装
 - 8.6 系统水压试验及调试
 - 9 室外给水管网安装
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 给水管道安装
 - 9.3 消防水泵接合器及室外消火栓安装
 - 9.4 管沟及井室
 - 10 室外排水管网安装
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 排水管道安装
 - 10.3 排水管沟及井池
 - 11 室外供热管网安装
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 管道及配件安装
 - 11.3 系统水压试验及调试
 - 12 建筑中水系统及游泳池水系统安装
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 建筑中水系统管道及辅助设备安装
 - 12.3 游泳池水系统安装
 - 13 供热锅炉及辅助设备安装
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 锅炉安装
 - 13.3 辅助设备及管道安装
 - 13.4 安全附件安装
 - 13.5 烘炉、煮炉和试运行
 - 13.6 换热站安装
 - 14 分部(子分部)工程质量验收
 - 附录A 建筑给水排水及采暖工程分部、分项工程划分
 - 附录B 检验批质量验收
 - 附录C 分项工程质量验收
 - 附录D 子分部工程质量验收
 - 附录E 建筑给水排水及采暖(分部)工程质量验收
 - 附录F 本规范用词说明
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475