7.3 卫生器具给水配件安装
主控项目
7.3.1 卫生器具给水配件应完好无损伤,接口严密,启闭部分灵活。
检验方法:观察及手扳检查。
一般项目
7.3.2 卫生器具给水配件安装标高的允许偏差应符合表7.3.2的规定。
7.3.3 浴盆软管淋浴器挂钩的高度,如设计无要求,应距地面1.8m。
检验方法:尺量检查。
	表 7.3.2 卫生器具给水配件安装标高的允许偏差和检验方法
	
条文说明
    主控项目
7.3.1 对卫生器具给水配件质量进行控制,主要是保证外观质量和使用功能。
一般项目
7.3.2 保留《验评标准》第2.2.6 条及表2.2.6 编写。
7.3.3 经调研,普遍认为挂钩距地面1.8m 较为合适,使用方使。