16.3 电子设备接地
	16.3.1 当同一电子信息系统涉及多栋会展建筑时,建筑物之间的接地网宜互相连通。
	16.3.2 当多栋会展建筑的接地网之间难以互相连通时,应将建筑物之间的电子信息系统作有效隔离。
条文说明
    16.3.2 当数栋相邻建筑物由一套BA系统监控时,BA系统中的许多现场控制箱将分别接在各自所在建筑物的接地网中,由于地理、雷击等原因,很可能造成这几栋建筑的接地网之间的电位不等,从而造成差模干扰。为此,相关建筑物的接地网之间做等电位联结是可取的。如果建筑物之间距离过远或被河流阻隔,则应采取其他措施来解决干扰问题,如采用无金属增强线的光缆连接、设置信号隔离变压器、采用微波传输网络等方法均可阻断高电位等干扰信号的传递途径。当采用有金属增强线的光缆时,应将金属增强线的两端做有效接地。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:16.2 电源干扰及谐波的防治
 - 下一节:17 电气节能
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和代号
 - 2.1 术语
 - 2.2 代号
 - 3 供配电系统
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 负荷分级及供电要求
 - 4 配变电所
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 所址选择
 - 4.3 配变电装置及主结线
 - 4.4 电力监控系统
 - 5 自备电源装置
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 柴油发电机组
 - 5.3 不间断电源装置(UPS)
 - 6 低压配电
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 低压配电系统
 - 6.3 线缆的选择
 - 7 配电线路布线系统
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 金属导管或槽盒和电缆布线
 - 8 常用设备电气装置
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 闸口机
 - 8.3 展区电气设施
 - 9 电气照明
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 照明质量及标准值
 - 9.3 展厅照明
 - 9.4 应急照明
 - 9.5 照明控制
 - 10 防雷和接地
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 防雷
 - 10.3 接地及等电位联结
 - 11 智能化集成系统
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 系统设计与配置
 - 12 信息设施及布线系统
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 通信系统
 - 12.3 信息网络系统
 - 12.4 综合布线系统
 - 12.5 公共广播系统
 - 12.6 会议系统
 - 12.7 时钟系统
 - 12.8 有线电视及卫星电视接收系统
 - 13 信息化应用系统
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 多媒体公共信息查询系统
 - 13.3 信息显示系统
 - 13.4 票务管理系统
 - 13.5 会议预定系统
 - 13.6 物业管理系统
 - 14 建筑设备管理系统
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 系统设计及配置
 - 15 公共安全系统
 - 15.1 一般规定
 - 15.2 火灾自动报警系统
 - 15.3 安全防范系统
 - 15.4 应急响应系统
 - 16 电磁兼容
 - 16.1 一般规定
 - 16.2 电源干扰及谐波的防治
 - 16.3 电子设备接地
 - 17 电气节能
 - 17.1 供配电系统的节能
 - 17.2 照明系统的节能
 - 17.3 建筑设备电气节能
 - 17.4 建筑能耗管理
 - 17.5 可再生能源的利用
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475