14.2 系统设计及配置
	14.2.1 会展建筑的建筑设备管理系统设计应符合下列规定:
	    1 会展建筑物内的有关环境参数,应按照展区、公共活动区、会议区、办公区等分别设定;
	    2 建筑设备管理系统应具有检测会展建筑内的空气质量和调节新风量的功能;
	    3 应根据会展建筑的规模采取冗余、容错等技术。
	14.2.2 会展建筑设备管理系统除应对常规机电设备进行监控外,还应预留与下列系统进行通信的接口条件:
	    1 能耗监测系统;
	    2 会议室管理系统;
	    3 车库管理系统;
	    4 安全防范系统;
	    5 火灾自动报警系统;
	    6 物业管理系统。
	14.2.3 会展建筑设备管理系统宜编制监控点表。
	14.2.4 建筑设备管理系统应满足管理需求,并应对公共安全系统进行监视及联动控制。
条文说明
    14.2.2 第2款:会议室预订后,会务管理工作人员需在会议开始前,将会议室的空凋系统及灯光系统提前打开。
14.2.4 当工程有智能建筑集成要求时,建筑设备监控系统(BAS)需提供与火灾自动报警系统(FAS)及安全防范系统(SAS)的通信接口,构成建筑设备管理系统(BMS)。
14.2.4 当工程有智能建筑集成要求时,建筑设备监控系统(BAS)需提供与火灾自动报警系统(FAS)及安全防范系统(SAS)的通信接口,构成建筑设备管理系统(BMS)。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和代号
 - 2.1 术语
 - 2.2 代号
 - 3 供配电系统
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 负荷分级及供电要求
 - 4 配变电所
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 所址选择
 - 4.3 配变电装置及主结线
 - 4.4 电力监控系统
 - 5 自备电源装置
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 柴油发电机组
 - 5.3 不间断电源装置(UPS)
 - 6 低压配电
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 低压配电系统
 - 6.3 线缆的选择
 - 7 配电线路布线系统
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 金属导管或槽盒和电缆布线
 - 8 常用设备电气装置
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 闸口机
 - 8.3 展区电气设施
 - 9 电气照明
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 照明质量及标准值
 - 9.3 展厅照明
 - 9.4 应急照明
 - 9.5 照明控制
 - 10 防雷和接地
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 防雷
 - 10.3 接地及等电位联结
 - 11 智能化集成系统
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 系统设计与配置
 - 12 信息设施及布线系统
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 通信系统
 - 12.3 信息网络系统
 - 12.4 综合布线系统
 - 12.5 公共广播系统
 - 12.6 会议系统
 - 12.7 时钟系统
 - 12.8 有线电视及卫星电视接收系统
 - 13 信息化应用系统
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 多媒体公共信息查询系统
 - 13.3 信息显示系统
 - 13.4 票务管理系统
 - 13.5 会议预定系统
 - 13.6 物业管理系统
 - 14 建筑设备管理系统
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 系统设计及配置
 - 15 公共安全系统
 - 15.1 一般规定
 - 15.2 火灾自动报警系统
 - 15.3 安全防范系统
 - 15.4 应急响应系统
 - 16 电磁兼容
 - 16.1 一般规定
 - 16.2 电源干扰及谐波的防治
 - 16.3 电子设备接地
 - 17 电气节能
 - 17.1 供配电系统的节能
 - 17.2 照明系统的节能
 - 17.3 建筑设备电气节能
 - 17.4 建筑能耗管理
 - 17.5 可再生能源的利用
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475