10.2 防雷
	10.2.1 特大型、大型会展建筑应按第二类防雷建筑物设计,中型和小型会展建筑应计算年预计雷击次数后确定防雷等级。在雷电活动频繁或强雷区,应加强会展建筑的防雷保护措施。
	10.2.2 会展建筑物电子信息系统可按简易雷击风险评估结果,从高到低划分为A、B、C、D四个雷电防护等级。简易雷击风险评估可采用下列两种方法:
	    1 按会展建筑防雷装置的拦截效率确定雷电防护等级;
	    2 按会展建筑电子信息系统的重要性、使用性质和价值确定雷电防护等级。
	    对于特大型的会展建筑,宜采用以上两种方法进行雷电防护等级分级,并按其中较高防护等级确定。
	10.2.3 会展建筑物电子信息系统应按简易雷击风险评估出的雷电防护等级,采取相应的防雷保护措施。
	10.2.2 本条是对会展建筑防雷等级的划分规定。
	    第1款:按会展建筑防雷装置的拦截效率确定雷电防护等级:
	    1 按建筑物年预计雷击次数N1和建筑物入户设施年预计雷击次数N2确定N(次/年)值,N=N1+N2(计算方法见《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012附录A)。
	    2 建筑物电子信息系统设备,因直击雷和雷电电磁脉冲损坏可接受的年平均最大雷击次数Nc可按下式计算:Nc=5.8×10—1.5/C(次/年)(计算方法见《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012附录A)。
	    3 将N和Nc进行比较,确定电子信息系统设备是否需要安装雷电防护装置:
	        1)当N≤Nc时,可不安装雷电防护装置;
	        2)当N>Nc时,应安装雷电防护装置。
	    4 按防雷装置拦截效率E(E=1—Nc/N)确定其雷电防护等级:
	        1)当E>0.98时 定为A级;
	        2)当0.90<E≤0.98时 定为B级;
	        3)当0.80<E≤0.90时 定为C级;
	        4)当E≤0.80时 定为D级。
	    第2款:按会展建筑电子信息系统的重要性、使用性质和价值确定雷电防护等级可按表3的规定。
	表3 电子信息系统雷电防护等级
	
说明 返回
顶部
- 上一节:10.1 一般规定
 - 下一节:10.3 接地及等电位联结
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和代号
 - 2.1 术语
 - 2.2 代号
 - 3 供配电系统
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 负荷分级及供电要求
 - 4 配变电所
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 所址选择
 - 4.3 配变电装置及主结线
 - 4.4 电力监控系统
 - 5 自备电源装置
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 柴油发电机组
 - 5.3 不间断电源装置(UPS)
 - 6 低压配电
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 低压配电系统
 - 6.3 线缆的选择
 - 7 配电线路布线系统
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 金属导管或槽盒和电缆布线
 - 8 常用设备电气装置
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 闸口机
 - 8.3 展区电气设施
 - 9 电气照明
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 照明质量及标准值
 - 9.3 展厅照明
 - 9.4 应急照明
 - 9.5 照明控制
 - 10 防雷和接地
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 防雷
 - 10.3 接地及等电位联结
 - 11 智能化集成系统
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 系统设计与配置
 - 12 信息设施及布线系统
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 通信系统
 - 12.3 信息网络系统
 - 12.4 综合布线系统
 - 12.5 公共广播系统
 - 12.6 会议系统
 - 12.7 时钟系统
 - 12.8 有线电视及卫星电视接收系统
 - 13 信息化应用系统
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 多媒体公共信息查询系统
 - 13.3 信息显示系统
 - 13.4 票务管理系统
 - 13.5 会议预定系统
 - 13.6 物业管理系统
 - 14 建筑设备管理系统
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 系统设计及配置
 - 15 公共安全系统
 - 15.1 一般规定
 - 15.2 火灾自动报警系统
 - 15.3 安全防范系统
 - 15.4 应急响应系统
 - 16 电磁兼容
 - 16.1 一般规定
 - 16.2 电源干扰及谐波的防治
 - 16.3 电子设备接地
 - 17 电气节能
 - 17.1 供配电系统的节能
 - 17.2 照明系统的节能
 - 17.3 建筑设备电气节能
 - 17.4 建筑能耗管理
 - 17.5 可再生能源的利用
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475