15.2 火灾自动报警系统
	15.2.1 特大型会展建筑宜根据其建筑特点设置消防控制室和消防分控室。
	15.2.2 会展建筑的室内高大空间应根据其功能特点和使用需求,选择火灾探测器。
	15.2.3 消防联动控制应能在火灾确认后,自动打开疏散通道上的闸口机。
	15.2.4 对于装有自动跟踪定位射流灭火系统的场所,灭火装置宜由用两种或两种以上不同技术手段的火灾探测器联动启动。
	15.2.5 展厅、观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集、火灾危险性大的场所,宜设置电气火灾监控报警系统。
	15.2.6 火灾自动报警系统的设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016、《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045、《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的有关规定。
条文说明
    15.2.1 特大型会展建筑总平面布置时,通常有会议区/展览区相对独立设置、展厅相对分散、会议相对集中等特点,需根据建筑总平面合理设置消防控制室,根据区域划分设置消防分控室。消防分控室可独立完成该分控区域的系统功能,从而大大降低事故响应及处理速度,提高安全可靠性。大型会展建筑也可参考设置。
15.2.2 室内高大空间可根据建筑功能特点、使用需求选用火焰探测器、线型感烟火灾探测器、光截面感烟火灾探测器、吸气式感烟火灾探测器等。当一种探测器无法满足保护要求时,可采用两种或两种以上不同技术手段的火灾探测器。
15.2.4 自动跟踪定位射流灭火系统的灭火过程:火灾探测器探测到火灾,火灾自动报警联动控制系统启动相应灭火装置扫描,寻找火源并瞄准(即定位),启动消防泵、打开阀门、喷水灭火。
火灾探测器还不能杜绝误报现象,由于会展中心自动灭火系统的误喷会造成不良的社会影响和重大的经济损失,因此要求自动跟踪定位射流灭火系统采用两种或两种以上不同技术手段的火灾探测器联动启动。
15.2.6 当会展建筑功能复杂,现有规范无法涵盖时,火灾自动报警系统的设计配置可经过消防性能化防火设计分析确定,并经消防主管部门批准。
- 上一节:15.1 一般规定
 - 下一节:15.3 安全防范系统
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和代号
 - 2.1 术语
 - 2.2 代号
 - 3 供配电系统
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 负荷分级及供电要求
 - 4 配变电所
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 所址选择
 - 4.3 配变电装置及主结线
 - 4.4 电力监控系统
 - 5 自备电源装置
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 柴油发电机组
 - 5.3 不间断电源装置(UPS)
 - 6 低压配电
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 低压配电系统
 - 6.3 线缆的选择
 - 7 配电线路布线系统
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 金属导管或槽盒和电缆布线
 - 8 常用设备电气装置
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 闸口机
 - 8.3 展区电气设施
 - 9 电气照明
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 照明质量及标准值
 - 9.3 展厅照明
 - 9.4 应急照明
 - 9.5 照明控制
 - 10 防雷和接地
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 防雷
 - 10.3 接地及等电位联结
 - 11 智能化集成系统
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 系统设计与配置
 - 12 信息设施及布线系统
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 通信系统
 - 12.3 信息网络系统
 - 12.4 综合布线系统
 - 12.5 公共广播系统
 - 12.6 会议系统
 - 12.7 时钟系统
 - 12.8 有线电视及卫星电视接收系统
 - 13 信息化应用系统
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 多媒体公共信息查询系统
 - 13.3 信息显示系统
 - 13.4 票务管理系统
 - 13.5 会议预定系统
 - 13.6 物业管理系统
 - 14 建筑设备管理系统
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 系统设计及配置
 - 15 公共安全系统
 - 15.1 一般规定
 - 15.2 火灾自动报警系统
 - 15.3 安全防范系统
 - 15.4 应急响应系统
 - 16 电磁兼容
 - 16.1 一般规定
 - 16.2 电源干扰及谐波的防治
 - 16.3 电子设备接地
 - 17 电气节能
 - 17.1 供配电系统的节能
 - 17.2 照明系统的节能
 - 17.3 建筑设备电气节能
 - 17.4 建筑能耗管理
 - 17.5 可再生能源的利用
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475