6.3 线缆的选择
	6.3.1 会展建筑下列系统和场所应选用铜芯电线电缆:
	    1 所有消防线路;
	    2 会议、演出预留布线区域和展沟内布线区域。
	6.3.2 会展建筑中除直埋敷设的电缆和穿导管暗敷的电线电缆外,成束敷设的电缆应采用阻燃型或阻燃耐火型电缆,在人员密集场所明敷的配电电缆应采用无卤低烟的阻燃或阻燃耐火型电缆。
条文说明
    6.3.2 本条所称明敷包括线缆在支架、托盘、梯架、展沟内敷设。